求助大家一个问题,我们公司有一个装焊车间,车间有80台单相AC380V焊机,总容量8500KVA左右,但是焊机暂载率不知道,可以认为所有焊机都是平衡的接在三相系统内。供电变压器为SCB-10 1250KVA 10/0.4,低压总断路器额定值2000A,具体整定值不清楚,采用动态三相共补无功补偿装置,控制器只采集B相电流互感器信号,补偿量480kvar。 现在的问题是近期车间产量提高以后焊机使用率增加,而且没有群控装置,导致低压总断路器频繁过流动作,据现场人员说动作值在4000A左右,现在没办法只能把部分焊机负载移到别的变压器。我们在现场对转移出的负载电流进行测量,峰值在1100A左右,对原变压器剩余负载电流进行测量,峰值在2100A左右,电压波形正常(测量期间出现过一次800V的峰值电压)。
我想知道现在这台1250的变压器是不是容量太小了,已经不能满足当前负荷需要?如果要增加容量应该增加到多大,怎样来计算?三相共补的补偿方式对于这种只接两根火线的焊机来说是否合理?是不是需要改为分相补偿的方式,补偿容量是不是需要增加?
希望对这个问题感兴趣的高手可以给我指点指点,如果还需要提供什么参数我可以回帖说明,谢谢了!:handshake
2楼
这个是焊装车间,暂载率肯定高一些,看你还采用了无功补偿,应该来说2000A的开关差不多了。
假使你这里是90台电焊,那么三相均衡分布,按照相应的计算公司,手册上都有,
你这个变压器选择太小了,当然也要看检修工况,建议换成两台1600kVA的变压器。
回复
3楼
这样,你按照三台一组来计算,然后根据工况来考虑一个同时系数。
回复
4楼
个人所在公司有制造压力容器的分公司,电焊机约有几百台(可能有上千台),电焊机的“暂载率”是根据焊接电流(焊接方式——平焊最大,侧立焊角焊次之,仰焊最小),数量众多时可取中间值,偶平时取0.55~0.65。
手工焊的效率较低,因其换焊条、打焊渣需要时间,这样,多台焊机的同时系数就不高了,偶按0.50计算。
需指出的一个事,上面全是指手工焊机,有这么多焊机,一定还有“自动焊”机,它的暂载率在0.85以上,同时系数在0.95以上!
如果全按手工焊计算,暂载率取中间值0.6,同时系数取0.5,则0.6X0.5X8500=2550KVA
回复
5楼
学习学习。。。
回复
6楼
回复
7楼
厉害啊 高手就是高手
回复
8楼
看电气版主的见解,每天都有长进,敬仰敬仰!{:2_78:}
回复
9楼
学习学习!!!!!!!!
回复
10楼
暂载率是什么意思。
回复
11楼
暂载率是什么意思。
回复