求助大家一个问题,我们公司有一个装焊车间,车间有80台单相AC380V焊机,总容量8500KVA左右,但是焊机暂载率不知道,可以认为所有焊机都是平衡的接在三相系统内。供电变压器为SCB-10 1250KVA 10/0.4,低压总断路器额定值2000A,具体整定值不清楚,采用动态三相共补无功补偿装置,控制器只采集B相电流互感器信号,补偿量480kvar。 现在的问题是近期车间产量提高以后焊机使用率增加,而且没有群控装置,导致低压总断路器频繁过流动作,据现场人员说动作值在4000A左右,现在没办法只能把部分焊机负载移到别的变压器。我们在现场对转移出的负载电流进行测量,峰值在1100A左右,对原变压器剩余负载电流进行测量,峰值在2100A左右,电压波形正常(测量期间出现过一次800V的峰值电压)。
现在的问题是近期车间产量提高以后焊机使用率增加,而且没有群控装置,导致低压总断路器频繁过流动作,据现场人员说动作值在4000A左右,现在没办法只能把部分焊机负载移到别的变压器。我们在现场对转移出的负载电流进行测量,峰值在1100A左右,对原变压器剩余负载电流进行测量,峰值在2100A左右,电压波形正常(测量期间出现过一次800V的峰值电压)。我想知道现在这台1250的变压器是不是容量太小了,已经不能满足当前负荷需要?如果要增加容量应该增加到多大,怎样来计算?三相共补的补偿方式对于这种只接两根火线的焊机来说是否合理?是不是需要改为分相补偿的方式,补偿容量是不是需要增加?
希望对这个问题感兴趣的高手可以给我指点指点,如果还需要提供什么参数我可以回帖说明,谢谢了!:handshake