装焊车间变压器频繁跳闸,如何解决?
huangsea520
2014年02月10日 23:02:09
只看楼主

求助大家一个问题,我们公司有一个装焊车间,车间有80台单相AC380V焊机,总容量8500KVA左右,但是焊机暂载率不知道,可以认为所有焊机都是平衡的接在三相系统内。供电变压器为SCB-10 1250KVA 10/0.4,低压总断路器额定值2000A,具体整定值不清楚,采用动态三相共补无功补偿装置,控制器只采集B相电流互感器信号,补偿量480kvar。 现在的问题是近期车间产量提高以后焊机使用率增加,而且没有群控装置,导致低压总断路器频繁过流动作,据现场人员说动作值在4000A左右,现在没办法只能把部分焊机负载移到别的变压器。我们在现场对转移出的负载电流进行测量,峰值在1100A左右,对原变压器剩余负载电流进行测量,峰值在2100A左右,电压波形正常(测量期间出现过一次800V的峰值电压)。

我想知道现在这台1250的变压器是不是容量太小了,已经不能满足当前负荷需要?如果要增加容量应该增加到多大,怎样来计算?三相共补的补偿方式对于这种只接两根火线的焊机来说是否合理?是不是需要改为分相补偿的方式,补偿容量是不是需要增加?

希望对这个问题感兴趣的高手可以给我指点指点,如果还需要提供什么参数我可以回帖说明,谢谢了!:handshake
免费打赏
lmjsina
2014年02月13日 09:55:15
22楼
老灰兔子 发表于 2014-2-11 21:14 暂载率是指电焊机焊接时间与等待焊接的时间之比率。因为许多电焊机不是一直长时间连续焊接,而是焊焊停 …讲的很清楚,谢谢
回复
jianzhudianqic
2014年02月13日 10:23:46
23楼
学习中,收益匪浅
回复
lijian112233
2014年02月13日 11:38:09
24楼
:):):):):):):):)
回复
水晶纹身
2014年02月13日 11:51:28
25楼
:victory::victory:版主就是厉害
回复
lingxuct
2014年02月13日 14:42:57
26楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-2-13 14:45 编辑 电小二 发表于 2014-2-13 09:55 讲的很清楚,谢谢我理解的暂载率:一台电焊机可以焊Φ6的焊条,但平时且只焊Φ3.2或Φ4的焊条,焊机规格是500A焊接电流,但平时最多用的焊接电流只有320A~420A,如果平均按(320+420)/2=370A计算,370/500=0.74所以,我认为暂载率为0.74。至于换焊条或打焊碴时焊机是空载,这段时间计算在“同时系数”中。当然,把这时间计算在“暂载率”中也可以(变的更小,但同时系数会变大),停用计算在暂载率中,同时系数只计多台焊机在用的台数。