现有一循环供热和冷水,制冷剂R417A。蒸发温度2度,冷凝温度47度,循环如下图,请问如何确定压缩机型号,气量,以及膨胀阀大小。
现有一循环供热和冷水,制冷剂R417A。蒸发温度2度,冷凝温度47度,循环如下图,请问如何确定压缩机型号,气量,以及膨胀阀大小。
12楼
thank.987 发表于 2014-2-11 10:55 因为R417a在有些工况下制冷能力比R22低,有些工况下比他强,如果制冷量要求不严格,就无所谓,如果要求比较 …如果要求不严格的话,是可以根据R22来选择的是吧,润滑油与R417A都互相溶解所以不考虑。
回复
13楼
恩,所有都可以不变,拿R22机组直接冲R417a就可以了。
回复
14楼
thank.987 发表于 2014-2-11 11:24 恩,所有都可以不变,拿R22机组直接冲R417a就可以了。不会吧,啥都不需要计算啊??????????????
回复
15楼
跟R22一样就可以
回复
16楼
thank.987 发表于 2014-2-11 13:15 跟R22一样就可以稍微不一样吧
回复
17楼
设计过小型的(涡旋压缩机)用R417A的热泵机组,和R22区别不大,关键是考虑润滑油和各种制冷剂管路附件中的密封圈和适应R417A润滑油的相适应问题
R417A可以提供温度比较高的热水
缺点是同样的用R417A制冷量和制热量比用R22的稍小一些,COP相差很小
回复
18楼
yzhchlan 发表于 2014-2-12 10:59 设计过小型的(涡旋压缩机)用R417A的热泵机组,和R22区别不大,关键是考虑润滑油和各种制冷剂管路附件中的 …好的,十分感谢您的指点。
回复
19楼
其实网上搜一下R417a的资料就行了,这个东西即将盛行,研究一下不多余。
回复
20楼
看标贴出来的铭牌
回复
21楼
R417a是R125和R134a于丁烷的混合物。分别占42,52,6的比例由需要的可以自己看看。AP1700里就有。
回复