本项目为超高层住宅(59层),图片内的排水方式是否正确,排水干管选DN150管是否合理,,请各位指点迷津!
本项目为超高层住宅(59层),图片内的排水方式是否正确,排水干管选DN150管是否合理,,请各位指点迷津!
2楼
第一张图为7层平面图,
第二张图为6层平面图,
第三张图为系统图,
回复
3楼
严格地讲,系统图有问题,流程与6F平面图不吻合。
NZWL立管、6层转换的水平管及埋地出户管口径选160的,可能是有点小了,没有计算啊,只是经验上感觉有点小。
6层平面图中的污立总管如果由现设计的一根改为两根,出户管也用两根,感觉应该排水更顺畅更安全一些,造价增加也很有限。
6层转换层的水平管的工作状态很可能是经常为满管流,对7层住户排水支管不排除会有负压抽吸,所以7层以上的通气立管是不是考虑往下伸一点,接到水平干管上。
回复
4楼
第一张图为7层平面图,
第二张图为6层平面图,
第三张图为系统图,
回复
5楼
第一张图为7层平面图,