本项目为超高层住宅(59层),图片内的排水方式是否正确,排水干管选DN150管是否合理,,请各位指点迷津!
本项目为超高层住宅(59层),图片内的排水方式是否正确,排水干管选DN150管是否合理,,请各位指点迷津!
![捕获.PNG](https://fd.co188.com/group1/M04/8C/84/rBBhH11Ih-6AIRSoAAB0G_0VWtg410.png)
![捕获1.PNG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![捕获2.PNG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
好图,感谢楼主的无私奉献,对我们施工有很大帮助.
回复
13楼
:victory::Q:Q:Q:Q:Q
回复
14楼
学习了,感谢楼主的分享
回复
15楼
学习了 谢谢分享
回复
16楼
严格地讲,系统图有问题,流程与6F平面图不吻合。
NZWL立管、6层转换的水平管及埋地出户管口径选160的,可能是有点小了,没有计算啊,只是经验上感觉有点小。
6层平面图中的污立总管如果由现设计的一根改为两根,出户管也用两根,感觉应该排水更顺畅更安全一些,造价增加也很有限。
6层转换层的水平管的工作状态很可能是经常为满管流,对7层住户排水支管不排除会有负压抽吸,所以7层以上的通气立管是不是考虑往下伸一点,接到水平干管上。
回复
17楼
哈哈,学习了
回复
18楼
