由于本人最近到了一个质量安全项目组工作,手上有很多本组同事的在工程上发现问题后拍的照片,现打算做一个找茬系列,让大家看我发上来的问题图片,找出其中的问题,让大家共同进步,也让我能从更多人的眼光中去看待问题,让我尽快的去熟悉工作,嘻嘻。。。。。不说了,上图片,大家来找茬吧!
由于本人最近到了一个质量安全项目组工作,手上有很多本组同事的在工程上发现问题后拍的照片,现打算做一个找茬系列,让大家看我发上来的问题图片,找出其中的问题,让大家共同进步,也让我能从更多人的眼光中去看待问题,让我尽快的去熟悉工作,嘻嘻。。。。。不说了,上图片,大家来找茬吧! |
12楼
还漏了条:电渣压力焊上下没对齐,卫生间翻边没有钢筋。
回复
13楼
谢谢楼主分享
回复
14楼
现场难道没有施工管理人员?问题实在太多了
回复
15楼
质量问题还不少 质量管理不到位
回复
16楼
这管理还真是没的说?谢谢楼主给这么多的素材。
回复
17楼
就冲楼主上传这么多图,都要顶了
回复
18楼
跟着学习了
回复
19楼
质量管理混乱,监理、甲方不管么?
回复
20楼
1(1):对焊的两条钢筋貌似是一条大一条小,而且上面的钢筋貌似没有凸起的肋筋。焊接形状不符合要求。
1(2):门式脚手架支架弯曲,顶托超过300mm。
1(3)(4)(6)(9)(10)(12):模板并接不严密,有大块石子,说明当时振捣不完全。且有蜂窝麻面现象,还有露筋,保护厚度不够。
1(7)(8):水平箍筋不到位,貌似其弯曲角度也不符合要求。(8)图处貌似飘台没有水平。
1(13)(14):顶托和底托严重超长,门架间没有拉杆来连接。(13)外墙脚手架离建筑物间隔太大且没有防护。
下面的不说了 太碎碎了
回复
21楼
看楼主的两个找茬 很多毛病啊。是楼主自己管理的工地吗?
要是这样的话,老板对于现场的管理很不在乎啊。
回复