请教DN100消防栓地埋管从室外到室内,反上地面的弯头(埋在地面以下的弯头部分)可以用弯管机违弯吗,这样可以减少泄露的机会,还有埋地管一般如何连接,谢谢。
请教DN100消防栓地埋管从室外到室内,反上地面的弯头(埋在地面以下的弯头部分)可以用弯管机违弯吗,这样可以减少泄露的机会,还有埋地管一般如何连接,谢谢。
2楼
不可以的,管道强度问题
回复
3楼
个人感觉应该不是不可以,但宜采用无缝管。如果用有缝管的话,煨弯时要注意把焊缝放在变形应力最小的方向。
回复
4楼
一般情况下,消防给水用镀锌钢管,应采用成品弯头,而且,在地埋管部分,应做好防腐。
回复
5楼
埋地钢管可以采用卡箍连接。
回复
6楼
先谢谢大家,用的是内外镀锌钢管,只是不知道可不可以DN100的管可不可以弯90度用。这样在室内埋地的部分就不用焊接。
回复
7楼
晴天° 发表于 2014-2-12 13:23 埋地钢管可以采用卡箍连接。规范埋地的部分不可以用卡箍吧,谢谢。
回复
8楼
toumingweixiao0 发表于 2014-2-12 11:32 个人感觉应该不是不可以,但宜采用无缝管。如果用有缝管的话,煨弯时要注意把焊缝放在变形应力最小的方向。谢谢,因为管道做好后至少有一年半不会通水,室外两米埋地,暂时不接别的管道。我怕他腐蚀的太厉害,打压时出现问题。
回复
9楼
wangnongqin2013 发表于 2014-2-12 12:47 一般情况下,消防给水用镀锌钢管,应采用成品弯头,而且,在地埋管部分,应做好防腐。焊接内管壁如何防腐,谢谢
回复
10楼
楼主你的管材本身就是热镀锌钢管,所以内壁不需要再做什么防腐,外壁的防腐技术也是很常规的,比如环氧煤沥青三布四油,比如沥青漆两道,比如沥青防腐胶带什么的。
焊接钢管的内壁防腐相对麻烦点,喷砂除锈到2.5级,纱布浸漆后在管内往复拖拉,或者索性做个油漆池进行浸泡什么的。
其实镀锌钢管丝接本就可以埋地敷设的呀,你用DN100的90度内丝弯头就是了,回填前打个压,做好防腐就OK了
回复
11楼
toumingweixiao0 发表于 2014-2-13 09:31 楼主你的管材本身就是热镀锌钢管,所以内壁不需要再做什么防腐,外壁的防腐技术也是很常规的,比如环氧煤沥 …DN100的应该不可以丝接,就是焊接后内壁不好防腐。谢谢你的回复
回复