北京一处25层左右的高层,地下三层。甲方想把基础筏板打三个电梯洞,使的原来只能停在地下2层的电梯能够到达地下三层。需要筏板顶面往下1.7m。估计挖掘深度应该在2.7m左右。不知道施工的防水好不好做,有没有问题,水压大不大。结构有没有问题,请各位大侠指导
结构上的问题由设计院去头疼吧!
单纯从施工上而言,难度挺大的!
首先降水这一块就很麻烦了,我曾经见过二层地下室筏板基础增加框架柱的,施工不规范,筏板基础开了个孔,水跟喷泉似的!
回复
5楼
按消防要求,应该有电梯到地下三层吧
回复
6楼
这个图审能过的去?问一下这个电梯井的基础怎么做的,在地下三层顶板上面?
回复
7楼
难度比较的大,筏板电梯基坑下边需要放坡,要敲掉很大一块儿筏板,这玩意设计基本上定不了,审图根本上很难同意。实在要这么做,可能需要专家论证了,
回复
8楼
设计施工都不好做
回复
9楼
谢谢各位的意见。这是个改造项目,当时设计是有几步电梯可以到达B3,现在大厦分成三家单位,所以电梯就不够了,所以想改造一下,呵呵
回复
10楼
我也很好奇,没到地下三层的那几部电梯,基坑是怎么做的 +_+
回复
11楼
尽量让三家单位协调下吧。。。
筏板尽量别动了。处理很麻烦。费用太高了。
回复