北京一处25层左右的高层,地下三层。甲方想把基础筏板打三个电梯洞,使的原来只能停在地下2层的电梯能够到达地下三层。需要筏板顶面往下1.7m。估计挖掘深度应该在2.7m左右。不知道施工的防水好不好做,有没有问题,水压大不大。结构有没有问题,请各位大侠指导
北京一处25层左右的高层,地下三层。甲方想把基础筏板打三个电梯洞,使的原来只能停在地下2层的电梯能够到达地下三层。需要筏板顶面往下1.7m。估计挖掘深度应该在2.7m左右。不知道施工的防水好不好做,有没有问题,水压大不大。结构有没有问题,请各位大侠指导
96楼
这个你可以开个洞 用软件来模拟
回复
97楼
北京地下水位到是不高,也差不多地下十米左右,施工期间可以找个水位低的时候,但是地下防水肯定做不好,使用期间肯定漏水,建议建筑上想办法,毕竟筏板开孔也不安全
回复
98楼
甲方钱多烧手了 设计成本 施工成本都高的很,而且还有隐患。等以后天天就维修漏水吧。再牛逼的队伍也做不了这种防水。
回复
99楼
尽量让三家单位协调下吧。。。
筏板尽量别动了。处理很麻烦。费用太高了。
回复
100楼
神情况。。 学习学习
回复
101楼
找设计啊,这些问题不能随意更改
回复
102楼
12楼的方法可以参考,筏板基础一般很厚,要想开洞,施工难度还是挺大的
回复
103楼
回复