北京一处25层左右的高层,地下三层。甲方想把基础筏板打三个电梯洞,使的原来只能停在地下2层的电梯能够到达地下三层。需要筏板顶面往下1.7m。估计挖掘深度应该在2.7m左右。不知道施工的防水好不好做,有没有问题,水压大不大。结构有没有问题,请各位大侠指导
北京一处25层左右的高层,地下三层。甲方想把基础筏板打三个电梯洞,使的原来只能停在地下2层的电梯能够到达地下三层。需要筏板顶面往下1.7m。估计挖掘深度应该在2.7m左右。不知道施工的防水好不好做,有没有问题,水压大不大。结构有没有问题,请各位大侠指导
12楼
地下三层层高足够的话,电梯直接做到筏板上,出了电梯再做十个左右的踏步出来就可以了。
回复
13楼
现在不是有种电梯,不需要坑底的,但机房高度比较高。
回复
14楼
难度比较的大,筏板电梯基坑下边需要放坡需要专家论证了,
回复
15楼
筏板尽量别动
回复
16楼
地下三层层高允许的话,电梯底坑卧在筏板上,高差用阶梯或者斜坡解决
回复
17楼
要是低层怎么都好说,这高层你动下筏板基础,我觉的悬!
回复
19楼
开了洞还得补上
回复
20楼
就不能变通一下嘛,太想当然了,不把结构安全当回事。把电梯前室局部太高1.7米不就行了,毕竟是地下室,满足使用要求就行了,不必非要达到首层大堂的要求吧,两害要需取其轻者啊。。。。
回复
21楼
应该比较困难
回复
22楼
谢谢楼主分享 学习
回复