北京一处25层左右的高层,地下三层。甲方想把基础筏板打三个电梯洞,使的原来只能停在地下2层的电梯能够到达地下三层。需要筏板顶面往下1.7m。估计挖掘深度应该在2.7m左右。不知道施工的防水好不好做,有没有问题,水压大不大。结构有没有问题,请各位大侠指导
北京一处25层左右的高层,地下三层。甲方想把基础筏板打三个电梯洞,使的原来只能停在地下2层的电梯能够到达地下三层。需要筏板顶面往下1.7m。估计挖掘深度应该在2.7m左右。不知道施工的防水好不好做,有没有问题,水压大不大。结构有没有问题,请各位大侠指导
23楼
筏板下沉啊!做相应的节点构造就行了,很麻烦了这个?基本所有的高层都是这样子的啊!楼主是新手?
回复
24楼
需要和特种结构公司配合处理吧,寻求既简单,又安全的方法。
回复
25楼
不知道施工的防水好不好做,有没有问题,水压大不大。结构有没有问题
==============================================
1、施工防水好不好只有原施工单位作业和现场管理人员最为清楚,不是这里的信息根本不明的网友能够给你答复的;而且你本身想凿破筏板,原来防水再好也没有用,关键是地下水是否丰富,水头多高、流量多大?而这点要咨询地勘部门。
2、至于电梯井下通到筏板底,应该首先请愿结构设计单位进行复核,或采取相应结构补强措施,个人认为结构上采取补强措施是不难的,难得是如果地下水压力大、水头高时,如何给电梯井施工期间止水,用注浆法建立止水帷幕,如果层高满足设备施工需要,工期、费用等能接受,也是没有问题的。
回复
26楼
这个是有点困难,要是浅点的话可以。。我做个一个地下伐板面下1.5米的电梯基坑。施工很麻烦,防水很难做。
回复
27楼
学习来了。。。。。。。。。。
回复
28楼
筏板尽量别动
回复
29楼
很好,学习了
回复
30楼
筏板不开洞,直接抬高电梯前室,排水引到其他集水坑处行不行
回复
31楼
xxyang520 发表于 2014-2-15 13:15 地下三层层高允许的话,电梯底坑卧在筏板上,高差用阶梯或者斜坡解决高度不允许啊,本来也是想这么做的:)
回复
32楼
luohouqi1316 发表于 2014-2-16 04:19 筏板下沉啊!做相应的节点构造就行了,很麻烦了这个?基本所有的高层都是这样子的啊!楼主是新手?确实是新手,没做过基础的结构改造,呵呵
回复