现有筏板基础上开楼梯洞,有没有问题
冷月空
冷月空 Lv.7
2014年02月13日 09:34:07
来自于地基基础
只看楼主

北京一处25层左右的高层,地下三层。甲方想把基础筏板打三个电梯洞,使的原来只能停在地下2层的电梯能够到达地下三层。需要筏板顶面往下1.7m。估计挖掘深度应该在2.7m左右。不知道施工的防水好不好做,有没有问题,水压大不大。结构有没有问题,请各位大侠指导

北京一处25层左右的高层,地下三层。甲方想把基础筏板打三个电梯洞,使的原来只能停在地下2层的电梯能够到达地下三层。需要筏板顶面往下1.7m。估计挖掘深度应该在2.7m左右。不知道施工的防水好不好做,有没有问题,水压大不大。结构有没有问题,请各位大侠指导
免费打赏
1syj
2014年02月19日 09:29:16
55楼
这个建筑是不是可以想想办法,筏板顶当做电梯地坑顶面,这样的话会造成出电梯后地面会有1米左右的距离,做几步台阶下去不就完啦吗,从结构方面考虑难度较大,成本较高。
回复
gwy911
2014年02月19日 09:36:09
56楼
电梯间下沉,其下筏板也下沉,一般结构有节点
回复
nszaiplt
2014年02月19日 09:38:25
57楼
设计问题!!!!!!
回复
yu金鑫
2014年02月19日 09:38:30
58楼
我遇到了同样问题,就是按照12楼的做法做的,不知你的改造项目有没有这个条件
回复
yu金鑫
2014年02月19日 09:40:22
59楼
不动筏板,应该能解决
回复
yu金鑫
2014年02月19日 09:40:52
60楼
不动筏板,应该能解决
回复
yu金鑫
2014年02月19日 09:41:29
61楼
不动筏板,应该能解决
回复
yu金鑫
2014年02月19日 09:43:30
62楼
只要不是消防电梯,就不用开坑
回复
zmj888
2014年02月19日 15:42:04
63楼
jade_001 发表于 2014-2-15 08:53 筏板尽量别动从结构设计角度,设计院根本不能同意。
回复
never_give_up
2014年02月19日 16:45:14
64楼
设计出个变更很容易,问题是改造难度大、施工成本很高,还要考虑降水、桩位等等因素。建议采用其他方式下达。