10KV架空线路,中性点不接地,发生单相断线故障,两端导线均接地,为什么保护没有动作,设置的有过流保护、速断保护、零序电流保护。各位大侠,请告之一二。

10KV架空线路,中性点不接地,发生单相断线故障,两端导线均接地,为什么保护没有动作,设置的有过流保护、速断保护、零序电流保护。各位大侠,请告之一二。
免费打赏
掌中兲坣
2014年02月13日 15:49:19
2楼
架空线两端导体均接地,你说的断路器没动作的,是哪侧的?
回复
fang8_2
2014年02月14日 10:44:37
3楼
后面正常带的负载,还是空载?正常运行下(有负载)应该零序动作,我认为是这样
回复
lesliehood15
2014年02月14日 11:12:50
4楼
电源侧的高压真空断路器没有动作啊,设置的保护为过流保护、速断保护、零序电流保护。
回复
lesliehood15
2014年02月14日 11:13:56
5楼
我认为,不管在任何情况下,负荷侧只要有接地,电源侧的零序电流保护应该是有动作的。
回复
加菲猫
2014年02月14日 14:48:45
6楼
10KV中性点不接地系统,发生单相断线接地故障没有跳闸?
如果跳闸了,我倒是没有见过:lol
不跳闸设计不对吗?
回复
tan472238753
2018年11月25日 14:11:24
7楼
10KV线路保护一些专业知识,可以访问http://www.dianqibaohu.com/zixun/ 希望能对你有帮助!
回复
tan472238753
2018年11月27日 13:22:37
8楼
SGE2000线路保护装置主要用于10KV及以下电压等级的高压进线柜和高压出线柜的保护,有相间电流速断、过流、三种动作特性曲线的反时限过流保护、零序过流保护、重合闸、过电压、低电压保护及非电量保护跳闸功能,还有多电量测量、遥控、遥信等监控功能,资料详情:http://www.dianqibaohu.com/chanpin/xianlu/4.html
回复
wuchiqun
2018年11月28日 16:55:13
9楼
如果断路器有零序电流保的界内10kv架空线路断线落地,保护不动作,可能;1.定值设置不正确,2.机构箱故障。