求教,高层(大概106m)建筑女儿墙有3米多高,用钢筋混凝土的话 荷载会不会太大了,如果改用砖墙砌筑怎样验算能否承受住风荷载而不倾覆???
求教,高层(大概106m)建筑女儿墙有3米多高,用钢筋混凝土的话 荷载会不会太大了,如果改用砖墙砌筑怎样验算能否承受住风荷载而不倾覆???
2楼
高层不能用砖砌吧
回复
3楼
:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
4楼
这么高的大楼,又这么高的女儿墙,您还想用砖砌?
您是想省钱,还是想把地面的人砸扁?
回复
5楼
钢筋混凝土吧
回复
6楼
钢筋混凝土吧
回复
7楼
钢筋混凝土吧,砖砌承重太大
回复
8楼
钢筋混凝土吧,砖砌承重太大
回复
9楼
sxyctsh20 发表于 2014-3-14 10:29 钢筋混凝土吧应该采用钢筋混凝土
回复
10楼
3米多高,用混凝土的吧。
回复
11楼
有砖需要验算砌体墙的抗风和抗震。鉴于你的楼比较高建议用混凝土。至于混凝土你说荷载大,是担心加到屋面梁的线荷载太大吗?还是说混凝土的荷载转到基础的荷载大?至于前者,你从屋面梁上起女儿墙,其实就是梁的一部分也就是深梁不用担心荷载太大梁受力太大的问题。至于后者,你的楼层都这么高了荷载也很大了也就不在乎这点女儿墙的荷载了。
回复