请教关于刀闸更换方案(2.20日更新施工方案)
abc3202581
abc3202581 Lv.2
2014年02月13日 16:22:43
只看楼主

本帖最后由 abc3202581 于 2014-2-20 16:54 编辑 我们单位打算对220kV变电站66kV南、北刀闸及南、北母线进行更换,共计更换南刀闸15组、北刀闸15组,南母线6控共计18条,北母线6控共计18条。该站只有1台主变,母线有南、北母线及旁路母线。现在领导的意思是想66kV系统全部停电5天,先把15组南刀闸及南母线更换完毕。原刀闸为GW5型,支架为水泥直径300。新刀闸为GW4,支架为钢杆直径260。

本帖最后由 abc3202581 于 2014-2-20 16:54 编辑

我们单位打算对220kV变电站66kV南、北刀闸及南、北母线进行更换,共计更换南刀闸15组、北刀闸15组,南母线6控共计18条,北母线6控共计18条。该站只有1台主变,母线有南、北母线及旁路母线。现在领导的意思是想66kV系统全部停电5天,先把15组南刀闸及南母线更换完毕。原刀闸为GW5型,支架为水泥直径300。新刀闸为GW4,支架为钢杆直径260。
目前研究了两个方案
第一个方案是可以只换刀闸,支架利旧,但是操作机构抱箍需重新制作,不需要重新打基础。
第二个方案是基础事先打完,等停电时利用吊车将打完的基础吊入坑中,然后直接安装刀闸。
不知道各位老师是否有更好的施工方案,请指教 谢谢
[size=156%]• 最新方案 利用1号主变二次送电至旁路母线,由旁路母线带出各回路负荷后,更换南、北母线及刀闸。



免费打赏
lingxuct
2014年02月14日 17:19:54
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-2-14 17:44 编辑

双母线.jpg
双母线+旁母的系统,且单台主变,更换母线刀闸,必须把三条母线全部停电!这种供电设计的可靠性让人摇头!!!

“停电5天”也是非常紧张的,是不是还有其他好一点(停电时间减少一点)的方案?

我怎么感觉不需要全部停电的?方案:

看上面系统图,①把所有负荷倒到副母上,正母停电,送上旁母电源。
②更换正母母线。
③把一条出线倒到旁母上,换这条线路的正母刀闸,换好后倒回副母。
④倒第二条出线到旁母,更换正母刀闸,再倒回副母..........

⑤正母母线和各刀闸更换好后,把所有负荷倒到正母上,再送上旁母电源。
⑥象换正母刀闸一样,逐条更换副母刀闸。最后更换旁母刀闸。
这样,不是可以不停电更换?
回复
lingxuct
2014年02月14日 17:40:03
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-2-15 11:20 编辑

停电还是需要停一次,因为单台主变,变压器的刀闸更换时必须停电,但停电时间将大大减少。

不停电的方法也是有的,但风险太大:把所有负荷倒到旁母,变压器送旁母,就可以更换正副母线上变压器的刀闸了,风险是所有负荷没有保护!!!

我这里说的“正母”就象楼主说的“南母线”,“副母”就象“北母线”。

为什么换出线刀闸时要把出线负荷倒到旁母?因为换刀闸时,出线断路器必须接地,所以,出线倒到旁母才能保证出线不停电。

为什么只能一条(或二条)地逐条更换,不能全部一起停电更换?因为,旁母上的负荷,只能用旁母断路器来保护(出线断路器停用了),不能把全部负荷只用一个保护!(最后换变压器出线刀闸就是如此)

回复
水中央
2014年02月14日 21:10:31
4楼
不知道是什么负荷等级的变电设施,要是带一个分段开关多好,既能满足短时间多干活少损失的要求,最主要的安全可靠性高,避免检修安装的风险,至于你说的方案看实际条件而定比较好,哪个方案性价比高,停电时间短,检修维护方便,使用寿命长就用哪个方案,这样我觉得还是比较合适的,我还是记得那句话,电即是光明的使者,又是无情的杀手
回复
lingxuct
2014年02月15日 11:10:01
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-2-15 11:31 编辑

楼上朋友可能没见过“双母线+旁母”的配电系统,“带一个分段开关多好”?

分段开关是指母线间段与段的联络开关?有的!正副母之间的开关叫“母联”,旁母开关我已经画在图上了?

想好了,换变压器的刀闸也不用停电!

变压器(66KV侧)经旁母送到副母,把全部负荷倒到副母,停变压器的线路刀闸和断路器,更换正母刀闸!

再把正母(用旁母断路器上的正母刀闸)送上电,所有负荷倒到正母,更换副母刀闸。

刀闸换好后恢复正副母供电,变压器倒回自己的断路器。OK!?

按我的方案,更换正副母线和母线刀闸(包括旁母),可以不停任何一条线路!就是不影响供电的情况下完成。
回复
lingxuct
2014年02月16日 16:53:01
6楼
楼主朋友哪去了,这么好的课题,怎么没人参与讨论?

(可能搞电力施工的很少,搞设计的不用理会系统大修和更换,就不知道双母线+旁母的优点)
回复
zhouyi13142005
2014年02月18日 11:37:25
7楼
就是,大家讨论一下
回复
wang102885
2014年02月18日 12:13:10
8楼
说实话 我搞设计的 都不怎么懂 还得学习
回复
lingxuct
2014年02月18日 13:08:01
9楼
wang102885 发表于 2014-2-18 12:13 说实话 我搞设计的 都不怎么懂 还得学习是啊,初搞设计的不知道“母线结构的种类与检修倒闸”有什么关系,我把这个帖子置项,就是让大家学习“正副双母线+旁母”在更换母线及母线开关时都不用停电!
回复
abc3202581
2014年02月18日 15:47:23
10楼
多谢老师提出宝贵意见,我们领导提倡无电作业,以防止人身事故发生。所以尽可能的把作业区域无电化。
现在我们研究出两套方案:
第一套方案:
用1号主变二次通过丙刀闸送电到旁路母线,把旁路母线当成主母线,用旁路母线带出所有复合,还有部分符合可以用其他变电站进行转带。这样南、北母线均脱离电源,可以更换南、北母线及南、北刀闸。
第二套方案:
1号主变送电到南母线,连接南母线与上空线路出口引线,也就是省去南刀闸,用南母线带出所有符合,旁母备用,这样北母线停电,南、北刀闸无电,可以同时更换北母线及南、北刀闸。
现在问题是如何能够使更换刀闸工期缩短,一共是17条回路,共计更换15组南刀闸,15组北刀闸。如果从拆旧、开槽、打基础、安装、调试施工的话 30组刀闸再加上更换北母线需要最短的工期是几天?准备4月中旬施工,北方气温估计还在0度左右。
也可以不换刀闸支架,直接换刀闸,但是两个刀闸支架尺寸不一样,刀闸型号也不一样,所以操作机构箱位置发生变化,固定刀闸槽钢也需要重新制作。这种方案工期能是多久?
两种方案哪种更换方法工期最短呢?
回复
lingxuct
2014年02月18日 16:04:51
11楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-2-18 16:10 编辑

朋友的方案是不是有问题?

1、主变66KV系统转旁母,只是用旁母断路器代替原主变线路的断路器,其他出线必须转南母或北母后,才能经断路器到线路,线路不能直接挂到旁母上,因主变投旁母时,旁母直接接在变压器的66KV出线上,没有保护!

2、主变挂旁母时,只能更换主变断路器与南母(或北母)之间的刀闸。

3、所有出线刀闸更换,必须把更换的一条线路投旁母(用旁母断路器保护),才能让出需更换线路的断路器,不让出断路器是没法更换母线刀闸的!

计算施工工期方法:单条线路更换时的每一个工作所需时间(不能同时做的要累加)+试验时间和操作时间,一条线路时间有了,再排多条线路的时间。