请教关于刀闸更换方案(2.20日更新施工方案)
abc3202581
abc3202581 Lv.2
2014年02月13日 16:22:43
只看楼主

本帖最后由 abc3202581 于 2014-2-20 16:54 编辑 我们单位打算对220kV变电站66kV南、北刀闸及南、北母线进行更换,共计更换南刀闸15组、北刀闸15组,南母线6控共计18条,北母线6控共计18条。该站只有1台主变,母线有南、北母线及旁路母线。现在领导的意思是想66kV系统全部停电5天,先把15组南刀闸及南母线更换完毕。原刀闸为GW5型,支架为水泥直径300。新刀闸为GW4,支架为钢杆直径260。

本帖最后由 abc3202581 于 2014-2-20 16:54 编辑

我们单位打算对220kV变电站66kV南、北刀闸及南、北母线进行更换,共计更换南刀闸15组、北刀闸15组,南母线6控共计18条,北母线6控共计18条。该站只有1台主变,母线有南、北母线及旁路母线。现在领导的意思是想66kV系统全部停电5天,先把15组南刀闸及南母线更换完毕。原刀闸为GW5型,支架为水泥直径300。新刀闸为GW4,支架为钢杆直径260。
目前研究了两个方案
第一个方案是可以只换刀闸,支架利旧,但是操作机构抱箍需重新制作,不需要重新打基础。
第二个方案是基础事先打完,等停电时利用吊车将打完的基础吊入坑中,然后直接安装刀闸。
不知道各位老师是否有更好的施工方案,请指教 谢谢
[size=156%]• 最新方案 利用1号主变二次送电至旁路母线,由旁路母线带出各回路负荷后,更换南、北母线及刀闸。



免费打赏
wboy8759
2014年02月18日 18:25:29
12楼
是什么性质的变电站?(枢纽、中间或是末端站?)
“第一个方案是可以只换刀闸,支架利旧,但是操作机构抱箍需重新制作,不需要重新打基础。”√
重做抱箍比起重做构架和基础简单得多,省工省料省时,何乐不为?
220kV站内搞这么大规模的改造最好小心为妙。几级电压的露天设备场,交叉林立,邻近作业稍有疏忽就会后果不堪,邻近带电作业一定要把安全措施和施工预案做仔细喽。
原则是安全第一,既不影响其他正常部分的供电生产,又不发生人身和设备事故,不造成大面积停电。
前年深圳的一次大停电事故就是换刀闸施工不慎造成的。领导们吓得屁滚尿流。
回复
abc3202581
2014年02月18日 18:38:42
13楼
wboy8759 发表于 2014-2-18 18:25 是什么性质的变电站?(枢纽、中间或是末端站?)“第一个方案是可以只换刀闸,支架利旧,但是操作机构抱 …您好 请问怎么分辨是枢纽、中间还是末端站。。。。我只知道这个变电站要是主变停电的话,整个市区都会停电,这个变电站目前只有一条220kV进线电源线
回复
abc3202581
2014年02月18日 18:45:00
14楼
lingxuct 发表于 2014-2-18 16:04 朋友的方案是不是有问题?1、主变66KV系统转旁母,只是用旁母断路器代替原主变线路的断路器,其他出线必 …可能我描述的不清楚 明天把施工图传上来吧 图片在单位呢
回复
lingxuct
2014年02月19日 09:23:25
15楼
换正母刀闸及母线的系统(红线带电):线路刀闸只能一条条投旁母后更换(因旁母只一套保护)
换正母.jpg
换副母刀闸及母线的系统(红色线带电):
换副母.jpg
换主变正母刀闸的系统(红色线带电):
换主变正母.jpg
换主变副母刀闸的系统:(红色线带电)
换主变副母.jpg
回复
wang102885
2014年02月19日 10:22:31
16楼
lingxuct 发表于 2014-2-18 13:08 是啊,初搞设计的不知道“母线结构的种类与检修倒闸”有什么关系,我把这个帖子置项,就是让大家学习“正 …嗯 真是非常感谢楼主
回复
abc3202581
2014年02月20日 16:56:01
17楼
ccc___ 发表于 2014-2-19 09:23 换正母刀闸及母线的系统(红线带电):线路刀闸只能一条条投旁母后更换(因旁母只一套保护)换副母刀闸 …已更新施工方案,请老师阅
回复
wxhdl2004
2014年02月21日 15:48:34
18楼
谢谢楼主分享
回复
何工
2014年02月21日 16:26:02
19楼
回复
lingxuct
2014年02月21日 16:49:46
20楼
建议LZ朋友学会画系统图,实物立面图不能反映系统供电的电流分配情况。
回复
wangyuhua917
2014年02月22日 09:49:00
21楼
学习了:):):):):)
回复

相关推荐

APP内打开