我也发个关于消防风机、水泵现场是否应该设手动、自动转换开关的问题
ljm
ljm Lv.4
2014年02月14日 11:53:51
只看楼主

我们公司的项目,以前根据消防检测验收规范,现场风机、水泵控制箱箱门应设手动、自动转换开关。成套厂家提出现场不宜设手自动转换开关,只设置手动启停按钮。目的是防止现场开关处在手动位置时,消防联动自动控制不起作用。也就是消防联动在任何情况下都有优先控制权。对此,大家怎么看?

我们公司的项目,以前根据消防检测验收规范,现场风机、水泵控制箱箱门应设手动、自动转换开关。成套厂家提出现场不宜设手自动转换开关,只设置手动启停按钮。目的是防止现场开关处在手动位置时,消防联动自动控制不起作用。也就是消防联动在任何情况下都有优先控制权。对此,大家怎么看?
免费打赏
多多指教
2014年02月14日 13:37:41
2楼
一般现场只有启停,没有转换吧
回复
加菲猫
2014年02月14日 14:17:52
3楼
我倒是见过不少风机现场设手动、自动转换开关。
现场不宜设手自动转换开关,只设置手动启停按钮,目的是防止现场开关处在手动位置时,消防联动自动控制不起作用?
设手自动转换开关的作用是什么呢?个人观点是便于风机试转检查检修
自动控制不起作用?个人观点自动转换开关有3个位置即手动启动、自动启动、停止,手动位置时就是手动启动,与消防联动自动控制不矛盾
回复
ljm
2014年02月14日 14:28:05
4楼
加菲猫 发表于 2014-2-14 14:17 我倒是见过不少风机现场设手动、自动转换开关。现场不宜设手自动转换开关,只设置手动启停按钮,目的是防 …如果平时处在手动位置,恰巧风机现场发生火情,人员无法进入现场,消防中心也无法自动控制风机启停了。
回复
加菲猫
2014年02月14日 14:38:13
5楼
手动位置只是在风机试转时使用,正常在自动位置,异常切换到停止位置检修
如果需要试验风机,但是启动条件不满足怎么办?手动位置不可缺少
回复
hnukw
2014年02月14日 14:42:47
6楼
按照标准图集的二次回路做出的控制箱都是现场带手自动转换开关
消控室和现场哪个优先级更高,貌似没有规范明确说明
以前现场消防调试之前都是安排人检查手自动开关是否打在自动档