本帖最后由 xuke854 于 2014-2-17 10:38 编辑 原来的项目冷冻机房内有一台900冷吨离心式冷水机组,供6万平方的家具商场使用,效果良好。现在原商场边上又新增一个6万平方的小商品商场,并新增一台650冷吨的离心式冷水机组,仍放在老机房内。业主的意思是原来老商场制冷效果很好,认为可以从老商场冷水机组分出一部分冷量供新楼使用,因此让2个系统的机房部分并起来。但是我觉得老商场制冷效果好也不单单就是冷量有富裕这一方面的原因,牵涉到几个方面。若贸然并用我担心万一出现老楼的效果变差,而新楼的效果又没有提升,那就不好交待了。因此,我想这样处理:
原来的项目冷冻机房内有一台900冷吨离心式冷水机组,供6万平方的家具商场使用,效果良好。2台冷水机组各用各的冷却塔,也就是冷却水系统不合用,分开运行;冷冻水系统是这样的,比方2个楼本来各用一个分水器,现在我把2个分水器整合成一个长一点的,然后中间加一个大的阀门。平时阀门常开,这样2个主机的冷冻水就混合在一起了,然后分别供到2幢楼,如果后期发现这样混合后出现不均衡的现象,比如说老楼原本效果挺好的,现在变差了,而新楼本来想利用老楼的富裕冷量,但实际感觉并不明显。那么此就把分水器中间的阀门关闭,这样就2幢楼的制冷系统就又完全分开了。同样,集水器也采用这种处理方式。
请大家看看这种解决方式是否可行?其实这样做也是考虑风险的原因,业主想节省投入,配的主机太小,我还是担心直接混合的方式不太保险。