楼梯在图审中的问题
ljn991
ljn991 Lv.7
2014年02月18日 15:10:30
只看楼主

在几次设计中都遇到图审提出这个问题:框架楼梯间设计应符合《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 第6.1.5条第2款规定。到底应该怎么处理才没问题?

在几次设计中都遇到图审提出这个问题:
框架楼梯间设计应符合《建筑抗震设计规范》
GB50011-2010 6.1.5 条第 2 款规定。
到底应该怎么处理才没问题?


免费打赏
小子你好
2014年02月18日 16:06:20
12楼
按11G101里面有个楼梯图集,里面有种楼梯形式是不用参与结构计算的。就是楼梯和楼层板处设计滑动支座。具体你可以看下图集吧!我也不记得是第几页了。
回复
奔跑的蚯蚓
2014年02月18日 16:51:53
13楼

你那几次是什么设计的,还有结构布置。把图传上来才能弄清楚。你这样问问题很难解决的你好:victory:
回复
zhugeguang
2014年02月18日 17:10:00
14楼
osgood09121009 发表于 2014-2-18 16:05 PKPM把楼梯考虑进去后计算出来的结果正确吗?我做过的成都的项目不考虑这个,但是云南的项目那边的图审单 …按计算结果设计
回复
fangming9121
2014年02月19日 10:22:41
15楼
1、楼梯参与整体计算,pkpm生产的楼梯文件夹中计算一遍;
2、采用滑动支座,现在图集只有AT型楼梯的滑动支座做法;
3、楼梯间布置剪力墙。
回复
hyp1962
2014年02月19日 10:30:32
16楼
对于楼梯参与整体计算问题,现在尚有不少问题有争议;一般认为最简单的办法是采用滑动支座。
回复
michael8101
2014年02月19日 10:34:50
17楼
可参照上海市关于楼梯设计的沪建建管2012(16号)文
回复
海浪
2014年02月19日 10:48:18
18楼
按平法图集做滑动支座
回复
求索
2014年02月20日 09:50:28
19楼
采用滑动支座,不过这块总觉得操作上不明确,各个地方也不尽相同
回复
boxin0724
2014年02月20日 09:57:55
20楼
fangming9121 发表于 2014-2-19 10:22 1、楼梯参与整体计算,pkpm生产的楼梯文件夹中计算一遍;2、采用滑动支座,现在图集只有AT型楼梯的滑动支 …新版PKPM可以使用包络设计功能了。
回复
yxw531
2014年02月20日 10:42:03
21楼
pkpm楼梯是需要加入进去进行计算的。。。