冷库混凝土柱子和钢结构柱子该如何连接
boatfarsunking
2014年02月18日 15:22:23
只看楼主

我现在正在做一个冷库,甲方要求柱子是混凝土,但是上部有大概1.5m的钢柱,屋顶是钢结构的。吊顶荷载120KG/平米,混凝土柱子和钢结构柱子的连接部分是不是应该刚接。 审图老师让我们做埋入式的,这样算下来柱子都700*1100,而且配筋非常大,混凝土柱高8.2m,有没有什么好解决方法。柱子要是再大估计甲方不干了。

2014年02月18日 23:02:49
2楼
上面为什么1.5是钢柱,直接把混凝土柱子做到顶上与钢梁铰接就行了
回复
boatfarsunking
2014年02月19日 09:05:27
3楼
savionlee 发表于 2014-2-18 23:02 上面为什么1.5是钢柱,直接把混凝土柱子做到顶上与钢梁铰接就行了建筑要求的,现在是在pkpm钢结构钢架里建模,地下混凝土上边钢结构,这样出来的周期位移之类的好像不太对。
回复
cadxzhou
2014年02月19日 09:13:35
4楼
把柱子做到顶,与钢梁铰接,按单层厂房铰接排架计算也很简单。
回复
rong847924664
2014年02月19日 09:14:56
5楼
论坛有你更精彩
回复
jiegousheji2011
2014年02月20日 08:23:38
6楼
单层厂房啊 可以只计算单榀啊
回复

相关推荐

APP内打开