本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-18 22:33 编辑 今天把工地全部转了一圈,发现了一些问题,上来发个贴子请教一下有经验的大神。1.下图的止水钢板没有浇筑到位,会产生什么后果,应该采取什么补救措施?2.工字钢直接穿过剪力墙,对结构有一定影响,有没有更好的挑架方法呢?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-18 22:33 编辑
今天把工地全部转了一圈,发现了一些问题,上来发个贴子请教一下有经验的大神。
1.下图的止水钢板没有浇筑到位,会产生什么后果,应该采取什么补救措施?
2.工字钢直接穿过剪力墙,对结构有一定影响,有没有更好的挑架方法呢?
![WP_000022.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![WP_000007.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
17楼
工字钢直接穿过剪力墙,能避免的避免,难道还有其他的方法吗?
回复
18楼
sport37 发表于 2014-2-19 10:18 有什么比较好的补救措施吗?剔槽凿毛,用抗渗微膨胀混凝土浇筑,加强养护。后期做防水的时候,考虑加一层防水做法,聚氨酯、渗透结晶什么的!
回复
19楼
止水钢板那里以后肯定是渗水隐患,如果渗水了,还不是通常的做法,
回复
22楼
问题大家都说的差不多 不是太理想
回复
23楼
xiaolinzi1287 发表于 2014-2-20 17:26 问题大家都说的差不多 不是太理想请给予建议。
回复
25楼
学习一下:)
回复
26楼
呵呵 学习啦啦啦
回复
27楼
工字钢一般都会有这种情况穿过剪力墙,只要后面使用高一级的水泥补洞就可以了。而对于上述说的止水钢板就有点难了。看看重新敲出部分混泥土出来再浇筑吧。漏水问题难搞。。
回复
28楼
1、止水钢板起不到止水作用,施工缝处是渗水隐患点。
2、工字钢处待拆掉后高标号混凝土补洞。
回复
29楼
止水钢板都起不到止水的作用了,还有止水钢板的搭接处在焊接时焊缝得均匀爆满,要不也是隐患点
回复