今天把工地全部转了一圈,发现了一些问题,上来发个贴子请教一下有经验的大神。
1.下图的止水钢板没有浇筑到位,会产生什么后果,应该采取什么补救措施?
2.工字钢直接穿过剪力墙,对结构有一定影响,有没有更好的挑架方法呢?
![WP_000022.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![WP_000007.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
30楼
工字钢施工的都是这样的~~没什么影响的!!
回复
31楼
工字钢悬挑架都是这样,没啥问题。后期补下。至于止水钢板那要重新来个。
回复
32楼
止水钢板处后期肯定会渗水的,不知道这样位置的能不能做防水啊
工字钢直接穿过剪力墙是眼下比较普遍的做法,后期处理好就行了。
回复
33楼
估计是剔凿混凝土估计也不行 因为这是二次浇注 必然会有缝隙的 我建议还不如做一段防水之后再浇注把防水压在底下就好啦
回复
34楼
用吊环预埋,浇筑时浇进混凝土。但吊环必须预埋在主梁筋里面。
回复
35楼
槽凿毛,用抗渗微膨胀混凝土浇筑,加强养护。
后期做防水的时候,考虑加一层防水做法,聚氨酯、渗透结晶什么的!支持
回复
36楼
剪力墙无影响这是以往惯例 止水钢板需要开槽后使用高等级防水混泥土浇筑
回复
37楼
工字钢啥做啥子用的啊?
回复
38楼
1.止水钢板没有浇筑到位可以,在砼面开槽,放遇水膨胀止水条。
2.工字钢穿墙是允许的,最后用高一个标号微膨胀混凝土封堵。