关于严寒地区电气设计要求,请各位大神赐教
moon0467
moon0467 Lv.7
2014年02月19日 11:33:52
只看楼主

地点位于内蒙古呼伦贝市,极端温度-53摄氏度,新建工艺装置要求不得封闭,所以请教关于严寒地区电气设计方面的一些要求。

地点位于内蒙古呼伦贝市,极端温度-53摄氏度,新建工艺装置要求不得封闭,所以请教关于严寒地区电气设计方面的一些要求。
免费打赏
qq359879362
2014年02月19日 14:13:31
2楼
注意高低压室、变压器室温度,很多电气设备有最低工作温度要求,要对空调专业提资。按规范柴油发电机房温度不宜低于15度。敷设时根据情况采用耐寒电缆,如果户外敷设,注意敷下冻土层以下。暂时想到这么多。
回复
智库
2014年02月19日 14:48:44
3楼
本帖最后由 智库 于 2014-2-19 14:51 编辑

严寒地区电器选型,关键是温度。也就是说,要满足设备的要求,也要满足电气设备的使用温度。
能在-53度的环境下工作的电气设备,是很少的,通常都要采取保温措施解决,否则很难选到合适的电气设备。
所以,通常是在保温上下功夫。
工艺要求是工艺要求,也要满足电气的要求,否则提这种工艺条件也没什么意义。
回复
mr_chen188
2014年02月19日 15:08:11
4楼
这么冷地方很容易形成凝露的,温湿度装置是必备的,
回复
moon0467
2014年02月19日 15:10:08
5楼
qq359879362 发表于 2014-2-19 14:13 注意高低压室、变压器室温度,很多电气设备有最低工作温度要求,要对空调专业提资。按规范柴油发电机房温度 …多谢 小伙伴都惊呆了
回复
xiegh3
2014年02月20日 20:05:41
6楼
谢谢楼主分享,好东西
回复