能不能将无功补偿柜的自动控制器进行重新设定,将其算法改成和供电局一样?
cetc20
cetc20 Lv.3
2014年02月20日 14:35:14
只看楼主

背 景 我们这从2013年起,供电局规定城镇居民生活用电部分有功电量不参与功率因数计算 情 况 1.配电室从2004年建起至今,无功补偿柜没有出现过问题,之前也没有让供电局筏款 2. 从2013年开始功率因数就开始下降,连续几个月都是0.4--0.5之间 3.让厂家来检查过无功补偿柜,没有问题 个人分析 主要原因是供电局改变了功率因数的算法,设备没有质量问题 详细分析 例如4月份总有功用电量50000KW,总无功用电量4000Kvar

背 景

我们这从2013年起,供电局规定城镇居民生活用电部分有功电量不参与功率因数计算

情 况

1.配电室从2004年建起至今,无功补偿柜没有出现过问题,之前也没有让供电局筏款
2. 从2013年开始功率因数就开始下降,连续几个月都是0.4--0.5之间
3.让厂家来检查过无功补偿柜,没有问题

个人分析

主要原因是供电局改变了功率因数的算法,设备没有质量问题


详细分析

例如4月份总有功用电量50000KW,总无功用电量4000Kvar

1. 按照以前的算法4000/50000=0.08 arctan0.08=4.57 cos4.57=0.99
功率因数为0.99
2. 2013年改变算法后就是(供电局规定我们的城镇居民生活用电为90%,非工业用电为10%)
城镇居民生活用电有功电量不参与计算,无功仍参与计算
有功电量为50000*10%=5000KW 无功电量为4000KVAR
4000/5000=0.8 arctan0.8=38.65 cos38.65=0.78
功率因数为0.78

供电局从2013年开始就用第二种方式记算得,我们从2013年9月开始将无功补偿打到手动投送,将无功量进行降低,基本能 维持在0.85左右

弊端

手动挡需要人工经常进行后台检测计算,再改变投送电容的组数,有一定滞后性


设 想

能不能将无功补偿柜的自动控制器进行重新设定,将其算法改成和供电局一致的?小弟也是才接触这些东西,有些可能不对,望各位海涵,第一次发帖,也请大家帮忙解决这问题!

免费打赏
lw_hjf
2014年02月20日 15:25:21
2楼
人工强制性投入补偿是不可取的。补偿容量的大小我都是根据变压器的容量比列来计算的,功率因数达不到应该是补偿容量太小造成的。
回复
sl968754
2014年02月20日 15:30:15
3楼
参与学习,顶一下。
回复
qq359879362
2014年02月20日 15:37:45
4楼
你先说清楚你工作的性质,为什么有城镇居民生活用电,又有工业用电?供电局如果要这么算,工业与民用分开供电,分开补偿不就行了?
回复
多多指教
2014年02月20日 15:43:56
5楼
一般都视情况而定,学习学习!!
回复
lingxuct
2014年02月20日 15:51:23
6楼
把“城镇居民生活用电部分以外”的用电另外装表,补偿装在这块表的后面,不要混合。
回复
ls457869
2014年02月20日 16:05:49
7楼
参与学习,一般视情况而定,顶一下。
回复
anhuidiangong
2014年02月20日 16:13:26
8楼
ccc___ 发表于 2014-2-20 15:51 把“城镇居民生活用电部分以外”的用电另外装表,补偿装在这块表的后面,不要混合。说的很正确,强顶一把。
回复
czy24680
2014年02月20日 16:22:23
9楼
问一个很蠢的问题,请不要嘲笑我,为什么功率因数是这样算的啊?
功率因数不应该是1-(无功电量/总电量)这样算的吗?
回复
robby_ly
2014年02月20日 16:38:32
10楼
电气小白膜拜学习,顶一下!
回复
cetc20
2014年02月20日 16:38:34
11楼
qq359879362 发表于 2014-2-20 15:37 你先说清楚你工作的性质,为什么有城镇居民生活用电,又有工业用电?供电局如果要这么算,工业与民用分开供 …我们是小区用电城镇居民用电,按供电局的说法就是居民家里的正常用电非工业用电就是水泵以及电梯这一类的