能不能将无功补偿柜的自动控制器进行重新设定,将其算法改成和供电局一样?
cetc20
cetc20 Lv.3
2014年02月20日 14:35:14
只看楼主

背 景 我们这从2013年起,供电局规定城镇居民生活用电部分有功电量不参与功率因数计算 情 况 1.配电室从2004年建起至今,无功补偿柜没有出现过问题,之前也没有让供电局筏款 2. 从2013年开始功率因数就开始下降,连续几个月都是0.4--0.5之间 3.让厂家来检查过无功补偿柜,没有问题 个人分析 主要原因是供电局改变了功率因数的算法,设备没有质量问题 详细分析 例如4月份总有功用电量50000KW,总无功用电量4000Kvar

背 景

我们这从2013年起,供电局规定城镇居民生活用电部分有功电量不参与功率因数计算

情 况

1.配电室从2004年建起至今,无功补偿柜没有出现过问题,之前也没有让供电局筏款
2. 从2013年开始功率因数就开始下降,连续几个月都是0.4--0.5之间
3.让厂家来检查过无功补偿柜,没有问题

个人分析

主要原因是供电局改变了功率因数的算法,设备没有质量问题


详细分析

例如4月份总有功用电量50000KW,总无功用电量4000Kvar

1. 按照以前的算法4000/50000=0.08 arctan0.08=4.57 cos4.57=0.99
功率因数为0.99
2. 2013年改变算法后就是(供电局规定我们的城镇居民生活用电为90%,非工业用电为10%)
城镇居民生活用电有功电量不参与计算,无功仍参与计算
有功电量为50000*10%=5000KW 无功电量为4000KVAR
4000/5000=0.8 arctan0.8=38.65 cos38.65=0.78
功率因数为0.78

供电局从2013年开始就用第二种方式记算得,我们从2013年9月开始将无功补偿打到手动投送,将无功量进行降低,基本能 维持在0.85左右

弊端

手动挡需要人工经常进行后台检测计算,再改变投送电容的组数,有一定滞后性


设 想

能不能将无功补偿柜的自动控制器进行重新设定,将其算法改成和供电局一致的?小弟也是才接触这些东西,有些可能不对,望各位海涵,第一次发帖,也请大家帮忙解决这问题!

免费打赏
cetc20
2014年02月20日 16:40:48
12楼
ccc___ 发表于 2014-2-20 15:51 把“城镇居民生活用电部分以外”的用电另外装表,补偿装在这块表的后面,不要混合。城镇居民生活用电和非工业都是在一块的供电局划分的90%和10%可能是按照一定比例划分的我们是生活小区用电
回复
cetc20
2014年02月20日 16:41:18
13楼
ccc___ 发表于 2014-2-20 15:51 把“城镇居民生活用电部分以外”的用电另外装表,补偿装在这块表的后面,不要混合。城镇居民生活用电和非工业都是在一块的供电局划分的90%和10%可能是按照一定比例划分的我们是生活小区用电
回复
mr_chen188
2014年02月20日 17:10:24
14楼
我路过看看学学
回复
mr_chen188
2014年02月20日 18:15:02
15楼
明白的都来看看
回复
xiegh6
2014年02月20日 20:46:21
16楼
谢谢楼主无私分享
回复
pgldh
2014年02月21日 13:31:47
17楼
那你应该单独测算P和Q。
回复
逸風
2014年02月21日 14:49:08
18楼
在看。。。。
回复
x670703714
2014年02月21日 15:08:34
19楼
我是来学习的,谢谢楼主分享
回复
xiensh
2014年02月21日 15:11:04
20楼
:):):):):):)
回复
lweiwei_2009
2014年02月21日 16:15:51
21楼
路过 学习了
回复

相关推荐

APP内打开