能不能将无功补偿柜的自动控制器进行重新设定,将其算法改成和供电局一样?
cetc20
cetc20 Lv.3
2014年02月20日 14:35:14
只看楼主

背 景 我们这从2013年起,供电局规定城镇居民生活用电部分有功电量不参与功率因数计算 情 况 1.配电室从2004年建起至今,无功补偿柜没有出现过问题,之前也没有让供电局筏款 2. 从2013年开始功率因数就开始下降,连续几个月都是0.4--0.5之间 3.让厂家来检查过无功补偿柜,没有问题 个人分析 主要原因是供电局改变了功率因数的算法,设备没有质量问题 详细分析 例如4月份总有功用电量50000KW,总无功用电量4000Kvar

背 景

我们这从2013年起,供电局规定城镇居民生活用电部分有功电量不参与功率因数计算

情 况

1.配电室从2004年建起至今,无功补偿柜没有出现过问题,之前也没有让供电局筏款
2. 从2013年开始功率因数就开始下降,连续几个月都是0.4--0.5之间
3.让厂家来检查过无功补偿柜,没有问题

个人分析

主要原因是供电局改变了功率因数的算法,设备没有质量问题


详细分析

例如4月份总有功用电量50000KW,总无功用电量4000Kvar

1. 按照以前的算法4000/50000=0.08 arctan0.08=4.57 cos4.57=0.99
功率因数为0.99
2. 2013年改变算法后就是(供电局规定我们的城镇居民生活用电为90%,非工业用电为10%)
城镇居民生活用电有功电量不参与计算,无功仍参与计算
有功电量为50000*10%=5000KW 无功电量为4000KVAR
4000/5000=0.8 arctan0.8=38.65 cos38.65=0.78
功率因数为0.78

供电局从2013年开始就用第二种方式记算得,我们从2013年9月开始将无功补偿打到手动投送,将无功量进行降低,基本能 维持在0.85左右

弊端

手动挡需要人工经常进行后台检测计算,再改变投送电容的组数,有一定滞后性


设 想

能不能将无功补偿柜的自动控制器进行重新设定,将其算法改成和供电局一致的?小弟也是才接触这些东西,有些可能不对,望各位海涵,第一次发帖,也请大家帮忙解决这问题!

免费打赏
梦就在
2014年02月21日 16:36:23
22楼
参与学习,顶一下。
回复
lbh871211
2014年02月21日 19:29:41
23楼
:)好
回复
caojunmoon
2014年02月21日 20:29:28
24楼
再分一个需要补偿的主开关怎么样?
这个具体怎么算,请老师讲解下呗,我们这边因数貌似是0.8
回复
pthpth139
2014年02月21日 21:15:38
25楼
我在看,觉得好像小区用电和小区的设备(电梯,水泵等,用电是区分的吧,是不一样的)
回复
wangkai150
2014年02月22日 01:04:41
26楼
很好的资料收藏了 受教了
回复
liyongjing12
2014年02月22日 08:57:58
27楼
好难懂呀!努力学习提高
回复
云飘飘
2014年02月22日 09:35:48
28楼
基本上应该是可以的
回复
wangyuhua917
2014年02月22日 09:55:22
29楼
ccc___ 发表于 2014-2-20 15:51 把“城镇居民生活用电部分以外”的用电另外装表,补偿装在这块表的后面,不要混合。恩,同理楼上的观点,说的很不错
回复
fitman
2014年02月22日 10:57:31
30楼
你最好去供电局了解清楚。你说的第二种算法是严重错误的。
居民用电功率因数虽然高(实际上现在空调和电磁炉的大量使用,功率因数也不见得很高),还是会产生大量的无功(因其基数大)。分开计算可以,但在总有功中减去居民用电后,无功也应减去相应的部分,不能用你说的总无功/工业用电部分。
回复
yuanshuai5831
2014年02月22日 11:34:34
31楼
还是不怎么明白,学习了。