能不能将无功补偿柜的自动控制器进行重新设定,将其算法改成和供电局一样?
cetc20
cetc20 Lv.3
2014年02月20日 14:35:14
只看楼主

背 景 我们这从2013年起,供电局规定城镇居民生活用电部分有功电量不参与功率因数计算 情 况 1.配电室从2004年建起至今,无功补偿柜没有出现过问题,之前也没有让供电局筏款 2. 从2013年开始功率因数就开始下降,连续几个月都是0.4--0.5之间 3.让厂家来检查过无功补偿柜,没有问题 个人分析 主要原因是供电局改变了功率因数的算法,设备没有质量问题 详细分析 例如4月份总有功用电量50000KW,总无功用电量4000Kvar

背 景

我们这从2013年起,供电局规定城镇居民生活用电部分有功电量不参与功率因数计算

情 况

1.配电室从2004年建起至今,无功补偿柜没有出现过问题,之前也没有让供电局筏款
2. 从2013年开始功率因数就开始下降,连续几个月都是0.4--0.5之间
3.让厂家来检查过无功补偿柜,没有问题

个人分析

主要原因是供电局改变了功率因数的算法,设备没有质量问题


详细分析

例如4月份总有功用电量50000KW,总无功用电量4000Kvar

1. 按照以前的算法4000/50000=0.08 arctan0.08=4.57 cos4.57=0.99
功率因数为0.99
2. 2013年改变算法后就是(供电局规定我们的城镇居民生活用电为90%,非工业用电为10%)
城镇居民生活用电有功电量不参与计算,无功仍参与计算
有功电量为50000*10%=5000KW 无功电量为4000KVAR
4000/5000=0.8 arctan0.8=38.65 cos38.65=0.78
功率因数为0.78

供电局从2013年开始就用第二种方式记算得,我们从2013年9月开始将无功补偿打到手动投送,将无功量进行降低,基本能 维持在0.85左右

弊端

手动挡需要人工经常进行后台检测计算,再改变投送电容的组数,有一定滞后性


设 想

能不能将无功补偿柜的自动控制器进行重新设定,将其算法改成和供电局一致的?小弟也是才接触这些东西,有些可能不对,望各位海涵,第一次发帖,也请大家帮忙解决这问题!

免费打赏
chjs001
2014年02月22日 12:38:10
32楼
不知道楼主要表达的具体意思了,居民用电是散户,供电局自己集中补偿,工业商业用电自行补偿
回复
cetc20
2014年02月22日 19:35:23
33楼
fitman 发表于 2014-2-22 10:57 你最好去供电局了解清楚。你说的第二种算法是严重错误的。居民用电功率因数虽然高(实际上现在空调和电磁 …了解过,确实是这么计算的每个月都有单子,我都算过,就是第二种方法
回复
zgbjmy2008
2014年02月23日 08:57:59
34楼
学习一下 呵呵
回复
chyw19900817
2014年02月23日 11:49:07
35楼
不错的资料,感谢楼主的分享
回复
九天之上
2014年02月23日 13:03:07
36楼
cetc20 发表于 2014-2-22 19:35 了解过,确实是这么计算的每个月都有单子,我都算过,就是第二种方法怎么会这样计算?!
回复
铁牛66
2014年02月23日 22:09:59
37楼
你那电老虎太黑了呵。
罚到是也罚的不多,以5000KW的基数来罚,每个月几百块钱吧,但也是很不合理呀!
传几张电费但上来大家看看。
回复
hhrdzsh
2014年02月24日 08:20:52
38楼
你们可以将居民用电分开单独计量啊,电业局这样规定有失公正的
回复
wangzhyhh
2014年02月24日 08:25:19
39楼
供电部门的算法有问题,不尽科学。关于功率因数是整段母线的,而非个别负荷。如果把整段母线的功率因数分开计算显然不合理,况且无功还不分开。解决的最好办法就是把工业和居民用电分开计量,单独补偿。
回复
扬州华锦电气
2014年02月24日 08:59:27
40楼
无理取闹的玩意,将白了就是要钱。哪有之前用的好好的之后就不行了的道理。
回复
kongyong2004
2014年02月24日 09:27:07
41楼
个人认为是可以重新设定的,但原来的电容柜容量是按照小区总负荷设置的,为精细化管理,建议再为一般工商业用电(楼主说的工业用电)重新配置一套电容补偿柜。
好多设置的参数都是在出厂时调好的,但现场是可以重新设置的。原来我经手的一个项目经因为补偿的参数不稳定,就让ABB的工作人员现场调过。
回复