能不能将无功补偿柜的自动控制器进行重新设定,将其算法改成和供电局一样?
cetc20
cetc20 Lv.3
2014年02月20日 14:35:14
只看楼主

背 景 我们这从2013年起,供电局规定城镇居民生活用电部分有功电量不参与功率因数计算 情 况 1.配电室从2004年建起至今,无功补偿柜没有出现过问题,之前也没有让供电局筏款 2. 从2013年开始功率因数就开始下降,连续几个月都是0.4--0.5之间 3.让厂家来检查过无功补偿柜,没有问题 个人分析 主要原因是供电局改变了功率因数的算法,设备没有质量问题 详细分析 例如4月份总有功用电量50000KW,总无功用电量4000Kvar

背 景

我们这从2013年起,供电局规定城镇居民生活用电部分有功电量不参与功率因数计算

情 况

1.配电室从2004年建起至今,无功补偿柜没有出现过问题,之前也没有让供电局筏款
2. 从2013年开始功率因数就开始下降,连续几个月都是0.4--0.5之间
3.让厂家来检查过无功补偿柜,没有问题

个人分析

主要原因是供电局改变了功率因数的算法,设备没有质量问题


详细分析

例如4月份总有功用电量50000KW,总无功用电量4000Kvar

1. 按照以前的算法4000/50000=0.08 arctan0.08=4.57 cos4.57=0.99
功率因数为0.99
2. 2013年改变算法后就是(供电局规定我们的城镇居民生活用电为90%,非工业用电为10%)
城镇居民生活用电有功电量不参与计算,无功仍参与计算
有功电量为50000*10%=5000KW 无功电量为4000KVAR
4000/5000=0.8 arctan0.8=38.65 cos38.65=0.78
功率因数为0.78

供电局从2013年开始就用第二种方式记算得,我们从2013年9月开始将无功补偿打到手动投送,将无功量进行降低,基本能 维持在0.85左右

弊端

手动挡需要人工经常进行后台检测计算,再改变投送电容的组数,有一定滞后性


设 想

能不能将无功补偿柜的自动控制器进行重新设定,将其算法改成和供电局一致的?小弟也是才接触这些东西,有些可能不对,望各位海涵,第一次发帖,也请大家帮忙解决这问题!

免费打赏
五月
2014年02月24日 13:37:47
42楼
学习了,顶一下。
回复
yy1267701
2014年02月25日 09:49:38
43楼
czy24680 发表于 2014-2-20 16:22 问一个很蠢的问题,请不要嘲笑我,为什么功率因数是这样算的啊?功率因数不应该是1-(无功电量/总电量)这 …功率三角形
回复
liyanjunx
2014年02月25日 10:23:21
44楼
要检查功率表和补偿电容,如果没有问题,要供电局自己检查电表。
回复
liu583829685
2014年02月25日 11:04:35
45楼
同意30#的见解
回复
xuyunbo349994319
2014年02月25日 11:14:33
46楼
会不会是电容补偿出问题了?
回复
yu499983134
2014年02月25日 13:34:03
47楼
这个算法是不是有问题?
回复
louisgod19880501
2014年02月25日 14:13:37
48楼
民用和工业要分开计量~~电价都不一样
回复
cetc20
2014年02月25日 19:41:42
49楼
xuyunbo34999431 发表于 2014-2-25 11:14 会不会是电容补偿出问题了?电容补偿柜没有问题厂家检查过的就是因为供电局改变了算法,导致的就是说:按照常规算法,我们的功率因数在0.95以上,但是按照他们的算法,功率因数就很低了电容柜上的自动控制器是按照常规算法进行计算和补偿的,所以达不到供电局要求,只能挨罚最近我们都是手动投电容柜的
回复
cetc20
2014年02月25日 19:42:11
50楼
yu499983134 发表于 2014-2-25 13:34 这个算法是不是有问题?第二种算法就是有问题
回复
sjg9876
2014年02月26日 11:12:20
51楼
你最好去供电局了解清楚。你说的第二种算法是严重错误的。
第一种是正确的,去反映啊!{:2_78:}
回复