本帖最后由 myzwsm 于 2014-2-20 15:05 编辑 2013年电气专业案例真题(供配电),下午第9题:已知变电所一路380V 所用电回路是以气体放电灯为主的照明回路,拟采用1kV 交联聚乙烯等截面铜芯四芯电缆直埋敷设(环境温度25℃、热阻系数ρ=2.5)。该回路的基波电流为80A,各相线电流中三次谐波分量为35%,该回路的电缆最小截面应为下列哪项数值?A.25mm2B.35mm2
2013年电气专业案例真题(供配电),下午第9题:已知变电所一路380V 所用电回路是以气体放电灯为主的照明回路,拟采用1kV 交联聚乙烯等截面铜芯四芯电缆直埋敷设(环境温度25℃、热阻系数ρ=2.5)。该回路的基波电流为80A,各相线电流中三次谐波分量为35%,该回路的电缆最小截面应为下列哪项数值?
A.25mm2
B.35mm2
C.50mm2
D.70mm2
解答过程:
根据《工业与民用配电设计手册》(三)P495表9-10 9-11以及P498表9-17 P501表9-20
查表9-10,当3次谐波电流为35%时,应按中性线电流选择导体截面,取校正系数为0.86
则:中性线载流量In = 80x35%x3/0.86 = 97.67A,按题干中表格选取相线截面为70mm2,中性线截面为35mm2截面的电缆。
请问此时,选的电缆载流量大于97.67A即可,根据图表,主线25mm中心线16mm的电缆就行了。答案为什么是相线截面为70mm2,中性线截面为35mm2截面的电缆?请问此电缆是指的相线电缆规格还是中心线规格?即题目中应该选35mm2还是70mm2?谢谢!