咨询下应急照明回路中“充电线”工作原理
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年02月20日 16:17:50
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-20 16:47 编辑 带蓄电池的应急灯具必须带单独充电线吗?相线不能给灯具充电吗?当市电停电的时候,点亮是两边的LED贴片提供照明而非E27灯吧!红色是开关过来的相线,绿色是PE线,橙色是充电线,蓝色是N线 我的接线是否正确

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-20 16:47 编辑

带蓄电池的应急灯具必须带单独充电线吗?相线不能给灯具充电吗?
5.jpg


当市电停电的时候,点亮是两边的LED贴片提供照明而非E27灯吧!
红色是开关过来的相线,绿色是PE线,橙色是充电线,蓝色是N线 我的接线是否正确

T2iiVRXatdXXXXXXXX_!!682102888.jpg

5.jpg


T2iiVRXatdXXXXXXXX_!!682102888.jpg

免费打赏
huiyuan1111
2014年03月03日 16:04:37
62楼
e27 灯头单独接开关控制 当充电线有电时 led不亮 断电了led自动点亮 来电了led自动熄灭
回复
hxjun1991
2014年03月04日 17:43:21
63楼

楼上的解释都是很有道理
回复
hxjun1991
2014年03月04日 17:43:47
64楼

楼上的解释都是很有道理
回复
宽窄云雨
2014年03月04日 18:44:15
65楼
谢谢楼主分享
回复
mej872489189
2014年03月05日 09:59:15
66楼
楼主灯具接线原理解释:四根线分别为L、N、K、PE,即充电线、零线、控制线、地线,N、K为开关控制回路,L为专用充电线,平时灯具受开关正常操作,充电线进行浮充电,一旦市电断电(非应急照明箱供电),蓄电池(或干电池)自动放电点亮旁边的LED灯珠,实现应急照明功能。
回复
shaobo8ya
2014年03月05日 11:31:50
67楼
nicebin 发表于 2014-2-24 11:43 此兄正解。正是这样,同意此观点。吸顶灯的话应该是需要开关的
回复
小陶子
2014年03月06日 08:58:37
68楼
不错,学习了.谢谢各位分享。
回复
老小子
2014年03月06日 09:09:00
69楼
没弄过实物,学习
回复
lyf830619
2014年03月06日 13:37:47
70楼
图纸接线是正确的,恭喜楼主
回复
favourchen
2014年03月06日 14:50:34
71楼
foreason 发表于 2014-2-25 10:43 “如果是消防应急灯,就可以合一,因为平常不开启,出配电箱开关就直接到灯具了,所以相线充电线可以合一 …最后一张图最下面的说明:“这种导线先进开关的做法一般是不允许的”,是不是说火线要先进灯具绕一圈出来(没有断开),然后再接到开关上端?但实际上,火线从配电箱出来是直接到开关上端的。另外,如果用的不是BV线,而是三芯电缆,要如何处理呢?