五层框架,首层大厅柱子四周没有梁板,通高至二层顶,建模是把柱子分两段建在两个标准层还是二层柱底标高落到基础顶?我现在是分两段建模,首层柱四周无梁板,所以算出的配筋是构造配筋。但我觉得这么建是不是欠妥?原因:一二层柱子应该属于同一段,反弯点在首层顶附近。分两层建导致首层二层各一个反弯点,与实际不符啊。配筋是不是也该首层二层相同?。。。求大神指教。
五层框架,首层大厅柱子四周没有梁板,通高至二层顶,建模是把柱子分两段建在两个标准层还是二层柱底标高落到基础顶?
我现在是分两段建模,首层柱四周无梁板,所以算出的配筋是构造配筋。但我觉得这么建是不是欠妥?
原因:一二层柱子应该属于同一段,反弯点在首层顶附近。分两层建导致首层二层各一个反弯点,与实际不符啊。
配筋是不是也该首层二层相同?。。。求大神指教。
2楼
柱子在二层建模,调整柱子长度计算系数
回复
3楼
你用的什么软件计算?这个很关键,pkpm的话要调整柱计算长度!
回复
4楼
就按2层模型建模,PKPM可以自动计算柱子的计算长度的,只是配筋时,你这属于跃层柱,配筋上下要一致,而且配筋要加强。
回复
5楼
柱箍筋加密区按照双倍来取
回复
6楼
按两层建模,跃层柱
回复
7楼
我曾经比较过这种跃层柱按两个标准层建模和仅在第2标准层建这个柱,修改柱底标高为基础顶,第二种建模方式算得的柱配筋结果明显较大。我用的是2010版pkpm,使用说明中说软件对跃层柱会自动识别,但我看是不行的。还是按不利的建模比较稳妥。
回复