现场施工管道预埋先后问题(FC WC敷设方式),施工现场经验之问答(1)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年02月21日 17:02:31
只看楼主

楼层管道预埋阶段有没有口诀可以利用呀!比如一层底板钢筋绑扎好后,是直接预埋插座回路,还是等一层底板浇筑后在等一段时间在底板上切槽预埋插座回路的管子,这里涉及到浇筑后和浇筑前的优缺点,浇筑前需要计算位置有难度,可能是我没做过现场施工所以这么觉得,浇筑后就怕跟土建进度无法配合,比如土建墙砌筑好了,而正好这个插座回路需要走墙下面过,这就出现问题了。一般施工都是怎么个流程呀,只要预埋管子走地面或者墙面(FC、WC敷设)过的到底是地面浇筑前还是浇筑后,这里举例说下哪些东西是走地面过的。

楼层管道预埋阶段有没有口诀可以利用呀!

比如一层底板钢筋绑扎好后,是直接预埋插座回路,还是等一层底板浇筑后在等一段时间在底板上切槽预埋插座回路的管子,这里涉及到浇筑后和浇筑前的优缺点,浇筑前需要计算位置有难度,可能是我没做过现场施工所以这么觉得,浇筑后就怕跟土建进度无法配合,比如土建墙砌筑好了,而正好这个插座回路需要走墙下面过,这就出现问题了。


一般施工都是怎么个流程呀,只要预埋管子走地面或者墙面(FC、WC敷设)过的到底是地面浇筑前还是浇筑后,这里举例说下哪些东西是走地面过的。


比如户内配电箱至插座回路
2.jpg

同一层配电箱与配电箱之间的走线
1.jpg


1.jpg


2.jpg

免费打赏
lqh808
2014年03月07日 12:15:18
12楼
插座一般就是走地面,走顶板的话管线的量增加不少。
你这个其实就是一个问题,你走顶板不也一样需要定位吗?要不你说的是做明配管,那工程量就大大增加了。一般能预埋的就预埋,省得后期进度跟不上。
另外,尺寸不会有多少偏差的。预埋前都是要核对建施图的,墙的尺寸、位置都是明确的,管子的预制、定点放样,很少会发生差错。
预埋留管长度,先看下板厚,再留出个10公分左右就差不多了,过长的话不利于保护,拆模、过人、拉车、砌墙,都容易损坏。浇捣前固定是必须的。
拆模后,清理、防护,并且马上在旁边做好记号(包括顶板),免得砌墙时把管子砌到里面找不到。
回复
aw112566156
2014年03月10日 23:03:41
13楼
按图施工,线管预埋在一层锦跟二层筋之间,固定好,封好接口后再浇筑
回复
a197710
2014年03月15日 15:44:14
14楼
这应该都是跟着主体预埋的,插座肯定走地面,灯的走顶板,还要结合看是框剪结构还是框架结构,
回复
faw10023
2014年04月26日 18:35:48
15楼
学习中:):):):)
回复
wjql3002
2014年04月27日 06:44:40
16楼
:victory::victory:
回复

相关推荐