本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-22 12:53 编辑 本场地开挖深度4m,具备放坡条件,土层为杂填土,地点在广东。根据地勘资料,3m处即见地下水。准备开挖,而基础施工正逢雨季。请问,如何解决基坑排水问题?基坑如何支护?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-22 12:53 编辑
本场地开挖深度4m,具备放坡条件,土层为杂填土,地点在广东。根据地勘资料,3m处即见地下水。准备开挖,而基础施工正逢雨季。请问,如何解决基坑排水问题?基坑如何支护?
2楼
有放坡就好办,注意加强降水就行
回复
3楼
看土里含水情况,要是含水率比较高的话,建议打几口降水井,边坡做喷锚就行
回复
4楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-22 20:04 编辑
要看水文地质及工程地质报告的。一般可采用明沟排水(明沟加排水井),当为流沙时,采用井点降水。具体做法见建筑施工技术,地下水的排除。
回复
5楼
能放坡就好办,开挖护坡,挖排水沟与集水井抽水就可以了
回复
6楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-22 20:05 编辑
能详细说说周边的情况不,这样有利于大家分析解决问题。
回复
7楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-22 20:06 编辑
还是提供下地质报告吧!
一般的话,明沟降水、降水井什么的就能解决问题,然后放坡就行!这个应该在地质报告上有勘察单位的建议。
回复
8楼
放坡,锚杆或者土钉墙支护都可以啊
回复
9楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-22 20:09 编辑
地勘报告建议,基坑侧壁工程安全等级为二级,基坑侧壁重要性指数γ0=1.0。基坑支护结构安全等级为二级。
建议西侧、西南侧基坑支护方式采用排桩方式,水泥土搅拌桩作止水帷幕,基坑开挖前需设置井点降水。若场地东侧、东南侧、北侧条件允许,可采用放坡方式。
基坑设计方案应由有设计资质的单位进行设计,并经专家组认定。并应对支护结构的抗滑稳定性、抗倾覆稳定性、挡土结构承载力、地基承载力和基坑抗隆起、抗渗透稳定性进行验算合格后,方可施工;同时应做防水、排水工作。
回复
10楼
zhuxq1970 发表于 2014-2-22 19:33 地勘报告建议,基坑侧壁工程安全等级为二级,基坑侧壁重要性指数γ0=1.0。基坑支护结构安全等级为二级 … 开挖深度4m,在一些地方刚刚符合深基坑的条件,规范规定的深基坑条件好像是5m。对深基坑,应进行支护方案的专项设计与论证,并经批准后方可实施。“若场地东侧、东南侧、北侧条件允许,可采用放坡方式。”这里的“条件允许”指的是什么?如有这样的条件,那么采用放坡方式开挖造价应会省一些,施工难度也会低一些,毕竟4m的基坑也不是很深。 基坑降水方式可根据工程地质与水文地质情况选用,如明排、轻型井点、深井降水,等等。土层为杂填土,那么其中的组成情况如何?深度有多少?4m都是杂填土吗? 因基础施工正逢雨季,所以加强排水措施是十分必要的;即使采用井点降水方式,也仍然需要在基坑内考虑设置适当的排水明沟与集水井,以便及时排除积水,保证基坑的安全与基础施工的质量。
回复
11楼
放坡是最省钱的,有条件就放坡,基坑做排水沟设集水井,集中排水,下雨时做好边坡覆盖,边坡顶做好排水沟
回复