请教一个关于接地的问题
王永前
王永前 Lv.7
2014年02月23日 22:49:22
只看楼主

今天学习图纸时发现一个问题,请大家指点一下儿,如图所示:

今天学习图纸时发现一个问题,请大家指点一下儿,如图所示:
无标题.png

无标题.png

免费打赏
白桦树
2014年02月24日 07:12:18
2楼
配电箱内的PE
回复
fanyahui118
2014年02月24日 09:08:22
3楼
是防雷接地
回复
lingxuct
2014年02月24日 13:33:57
4楼
个人意见,配电箱内的过电压保护主要是防雷击时影响到供电系统上的过电压,有条件时把过电压接地端接到防雷接地上,没有条件时,宜单独从接地装置引PE线接(这样,不会出现“反击过电压”)。
回复
云飘飘
2014年02月24日 14:38:49
5楼
防雷模块的接地
回复
crazy_fi
2014年02月24日 17:20:56
6楼
防雷接地!
回复
电气工程狮
2014年02月25日 10:09:38
7楼
ccc___ 发表于 2014-2-24 13:33 个人意见,配电箱内的过电压保护主要是防雷击时影响到供电系统上的过电压,有条件时把过电压接地端接到防雷 …这要是防雷接地线的话前面的是不是浪涌保护器??要是接地的话直接连接到箱子的外铁皮是不是就行?请教高手。
回复
lingxuct
2014年02月25日 10:34:22
8楼
liqiang9265 发表于 2014-2-25 10:09 这要是防雷接地线的话前面的是不是浪涌保护器??要是接地的话直接连接到箱子的外铁皮是不是就行?请教高 …是的,过电压保护元件是浪涌保护器。箱子外壳接地是保护(人身安全的)接地,浪涌保护器的接地存在雷击时的“反击电压”,不能让它出现在人体易触碰的箱子壳体上,故最好能接到防雷接地上。如果没有专门的防雷接地,则为了防止“反击电压”对人体的威胁,需要单独接地。
回复
lingnanjt
2014年02月25日 10:41:21
9楼
爱德利也觉得这是防雷接地!
回复
电气工程狮
2014年02月25日 10:44:00
10楼
ccc___ 发表于 2014-2-25 10:34 是的,过电压保护元件是浪涌保护器。箱子外壳接地是保护(人身安全的)接地,浪涌保护器的接地存在雷 …谢谢,明白了!
回复
hzhsj
2014年02月25日 11:32:46
11楼
浪涌保护器必须尽快释放过电压,而浪涌保护器安装在配电盘内,最短的路径就是PE母排。舍此没有更捷径。
回复

相关推荐