《基础规范》5.3.3与5.3.4中疑问?
xxx18780739852
2014年02月24日 16:51:51
只看楼主

一:《基础规范》5.3.3中说单层排架结构应由沉降差控制,但在5.3.4中又无相应允许值为什么?二:在表5.3.4中(单层排架结构柱基的沉降量)为什么没有低压缩性土的允许值?

一:《基础规范》5.3.3中说单层排架结构应由沉降差控制,但在5.3.4中又无相应允许值为什么?
二:在表5.3.4中(单层排架结构柱基的沉降量)为什么没有低压缩性土的允许值?
免费打赏
gs_shine
2014年02月24日 21:00:20
2楼
1.有啊 怎么没 第二栏 工业与民用建筑相邻柱基沉降差 右面 第二栏 砌体墙填充的边排柱。
2.对于低压缩性土,施工过程中认为已经完成最终沉降量的50%~80%,所以对于排架本身荷载不大,中压缩性土才120mm的限值,低压缩性更没多少了。
回复
lkc1000
2014年02月25日 14:01:28
3楼
二楼正解:victory:
回复
xxx18780739852
2014年02月27日 00:06:39
4楼
本帖最后由 xxx18780739852 于 2014-2-27 00:13 编辑



谢谢!还有一个问题想请教!
在《基础规范》表5.3.5中没有:Fak>Po>0.75Fak时,沉降计算经验系数的确定这是怎么回事?是用内插法吗?
回复
xxx18780739852
2014年02月27日 00:07:30
5楼
本帖最后由 xxx18780739852 于 2014-2-27 00:13 编辑



谢谢!还有一个问题想请教!
在《基础规范》表5.3.5中没有:Fak>Po>0.75Fak时,沉降计算经验系数的确定这是怎么回事?是用内插法吗?
回复
gs_shine
2014年02月27日 10:52:39
6楼
xxx18780739852 发表于 2014-2-27 00:07 谢谢!还有一个问题想请教! 在《基础规范》表5.3.5中没有:Fak>Po>0.75Fak时,沉降计算经验系数的确 …可以用双向内插