屋顶的正压送风机与排烟风机能否共用一个电源箱?
zxm9112003
zxm9112003 Lv.5
2014年02月24日 17:17:16
只看楼主

屋顶的正压送风机与排烟风机能否共用一个电源箱?

屋顶的正压送风机与排烟风机能否共用一个电源箱?
免费打赏
dianqipanli
2014年02月25日 05:24:38
2楼
应该可以吧,《民用建筑电气设计规范》
13.9.10
公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引自设备控制箱,应采用放射式供电。
其实,正压风机和排烟风机经常采用一台双速风机解决。
回复
云飘飘
2014年02月25日 07:10:36
3楼
这种情况如果能够采用模块方式配电是可以的,否则不行,规范条文有说明
回复
shakeband
2014年02月25日 16:44:01
4楼
云飘飘 发表于 2014-2-25 07:10 这种情况如果能够采用模块方式配电是可以的,否则不行,规范条文有说明什么叫做模块方式配电?
回复
zj16061
2014年03月01日 20:05:25
5楼
按照规范操作
回复
electricity
2015年06月25日 11:09:35
6楼
肯定可以,要不那得多少个ATS箱子啊!!!
回复
淡痕
2015年06月25日 13:48:01
7楼
均是消防设备,可以。
回复
fangqiuhai
2015年06月26日 10:43:22
8楼
按民规,设一双电源切换箱,切换箱至风机控制箱采用放射式配电(单线)。
回复
巴亚
2015年06月26日 13:13:34
9楼
这个可以学习一下嘛,有用处
回复

相关推荐

APP内打开