约140立方的小冷库,发现温控器指示温度与库内实际温度相差约4度,偏差较大,怀疑是温度测点放置的位置不好(在冷风机的右下侧),请问温控器的温度测点放置在何位置较为合适?

约140立方的小冷库,发现温控器指示温度与库内实际温度相差约4度,偏差较大,怀疑是温度测点放置的位置不好(在冷风机的右下侧),请问温控器的温度测点放置在何位置较为合适?
免费打赏
大雪漫天
2007年09月26日 09:33:44
2楼
你指的库内的实际温度在哪测得?不行就放在那呗,呵呵
回复
荣昌制冷
2007年09月26日 11:10:37
3楼
不错,你实际温度是在什么位置测得?就把温控的感温包放在同一位置即可。
回复
vanlog
2007年09月27日 16:57:43
4楼
从我的经验来判断,你的“实际温度”检测点一般都是在靠近库门的位置,或者说库门那边。这个位置一般也正对冷风机,由于从冷风机吹出的空气还没有和温度相对高的库内空气进行充分混合,或者说被冷风机吹出的冷空气还没有冷却库内货物,所以温度应该要低些
但温控器所测的一般是回风温度,是被库内货物加热了的,也是计算中库温的默认值。
所以这两个肯定有差异
解决的办法楼上已经说了