未开外窗户房间,内走道也未开窗户,排烟怎么做?
mage780705
mage780705 Lv.12
2014年02月26日 00:02:10
来自于通风排烟
只看楼主

一内走道,无法开窗户,需要做机械排烟,走道两侧的房间也无法开窗户,这种情况,机械排烟怎么做,以下三种情况哪一种正确:1、内走道设置排烟竖井,排烟量按照走道和房间合在一起划分防烟分区计算排烟量,仅在走道设置风口即可,2、仅在以内走道面积来计算,划分防烟分区,风口设在内走道;3、房间和内走道分别划分防烟分区,且均要设置风口。以上三种情况哪种是正确的,欢迎各位来讨论。

一内走道,无法开窗户,需要做机械排烟,走道两侧的房间也无法开窗户,这种情况,机械排烟怎么做,以下三种情况哪一种正确:1、内走道设置排烟竖井,排烟量按照走道和房间合在一起划分防烟分区计算排烟量,仅在走道设置风口即可,2、仅在以内走道面积来计算,划分防烟分区,风口设在内走道;3、房间和内走道分别划分防烟分区,且均要设置风口。以上三种情况哪种是正确的,欢迎各位来讨论。
免费打赏
gzh6308
2014年03月13日 09:41:02
22楼
农民 发表于 2014-3-3 17:59 问这个?好意思吗?防烟分区是暖通专业的怎么问人家?防火分区是建筑的,但这个不能问的,会让人笑掉大牙防火分区是建筑专业划定的,防烟分区的划分是暖通专业和建筑专业一块协商定的,采用什么方法划分防烟分区,是你和建筑专业商量的结果。有谁笑大牙。如果专业之间不沟通,图纸问题肯定少不了。
回复
农民
2014年03月13日 13:13:20
23楼
农民 发表于 2014-3-3 17:59 问这个?好意思吗?防烟分区是暖通专业的怎么问人家?防火分区是建筑的,但这个不能问的,会让人笑掉大牙走道和房间不是一个防火分区?走道干什么用?房间怎么疏散?这还不可笑吗?你觉得合适那就问吧?做设计30多年了还没见过房间和房间门外的走道不是一个防火分区的。这是常识
回复
zengruo
2014年03月13日 14:56:01
24楼
:lol
回复
zhenxiykh
2016年01月21日 11:40:45
25楼
li_20140101 发表于 2014-3-2 22:18 一个防火分区为一个排烟分区,排烟量为(大于50平房间之和+走道面积+加上所有房间小于50平中其中一个最大面 …这个算法的依据是?
回复
mofgyc
2016年01月22日 10:06:25
26楼
这个可以参照地下室的排烟设计吧
回复
qq_1452497894548
2016年01月22日 13:15:50
27楼
学习了:lol
回复
ruanchuan
2016年01月22日 14:09:41
28楼
这个要看你的工程实际情况,如果内走道长度不超过20米,内走道就不要做排烟,无窗房间要做排烟,如果内走道长度超过20米,你可以选择1、内走道设置排烟竖井,排烟量按照走道和房间合在一起划分防烟分区计算排烟量,仅在走道设置风口即可,
回复

相关推荐

APP内打开