卫生间排水立管选用螺旋消音管,几条立管能汇合吗?
hyh026
hyh026 Lv.7
2014年02月27日 09:36:23
只看楼主

一直有个疑问,高层卫生间排水立管如果用螺旋消音管,几条立管能汇合之后再出户吗?根据《CECS94:2002建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》,4.0.1每根硬聚氯乙烯排水立管与各层接入的横管应为独立的单立管排水系统,并由排出管接出到室外埋地污水管道。是不是卫生间螺旋消音管只能单条立管排至室外,不能和其他立管汇合之后再排至室外?另外施工否不需要设专用通气立管?

一直有个疑问,高层卫生间排水立管如果用螺旋消音管,几条立管能汇合之后再出户吗?根据《CECS94:2002建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》,4.0.1每根硬聚氯乙烯排水立管与各层接入的横管应为独立的单立管排水系统,并由排出管接出到室外埋地污水管道。是不是卫生间螺旋消音管只能单条立管排至室外,不能和其他立管汇合之后再排至室外?另外施工否不需要设专用通气立管?
免费打赏
jyhimpossible
2014年02月27日 09:42:34
2楼
单立管排至室外
回复
杜钧
2014年03月01日 08:30:12
4楼
卫生间螺旋消音管只能单条立管排至室外,必须设专用通气立管。
回复
linnong
2014年03月01日 10:28:38
5楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
gzchs2008
2014年03月02日 13:54:36
7楼
通气管需计算确定。
回复
ergang374264
2014年03月02日 18:42:05
8楼
算王安装算量软件 牛的很哦! 用了好几年了 很嗨哦 亲们试下
回复
poedan
2014年03月02日 19:16:58
9楼
立管可以汇合出户吧,单排(除非就是出户层)必须要通气了~~
通常设计时可考虑在汇合管末端加环形通气~~
回复
tumu1330248936
2014年03月04日 08:55:31
10楼
自住房的排水消音是比较重要的
回复
tumu1330248936
2014年03月04日 08:55:52
11楼
卫生间螺旋消音管只能单条立管排至室外,必须设专用通气立管
回复
tumu1330248936
2014年03月04日 08:57:01
12楼
每根硬聚氯乙烯排水立管与各层接入的横管应为独立的单立管排水系统,并由排出管接出到室外埋地污水管道
回复
tumu1330248936
2014年03月04日 08:57:36
13楼
谢谢楼主,分享了哈
回复