大型宴会厅为什么不暖和?
niujiaxin
niujiaxin Lv.5
2014年02月27日 14:27:01
来自于中央空调
只看楼主

我公司施工的一家酒店的宴会厅,东西长30米,南北18米,吊顶高度6.2米。现在采用24000风量的空调机组(铜排管式,热源是热电公司提供),图纸是设计院设计的。在宴会厅顶板上布置了24个旋流风口,由空调机组通过风道旋流风口向下送风。现在热源没问题的情况下,大厅感觉不太暖和。现在甲方认为我们施工有问题,让我们找原因。但我们是按图纸施工的。望各位同仁发表一下自己的意见,

2014年02月27日 15:52:57
2楼
等待专家解释
回复
j09150221
2014年02月27日 16:08:51
3楼
什么地区,自己核一下这个房间的负荷,然后对照下空调机组的制热能力,看看,这方面有没什么问题,如果没问题,你们施工方也没什么问题,那问题得从机组开始一路排查下,看看有没什么地方不对劲了。
回复
浩叔聊机电
2014年02月27日 16:16:22
4楼
空调机组参数?冷量?机外余压?送风及回风管尺寸?每个风口的风量?
回复
浩叔聊机电
2014年02月27日 16:16:46
5楼
回风管位置?
回复
jing20135
2014年02月27日 17:14:38
6楼
我现在也有个项目,上面空调送风,下面地板采暖!
回复
niujiaxin
2014年02月27日 17:19:05
7楼
供冷量367.225KW,供热量403.25KW,机外静压365Pa,电机功率11KW.风口是320mm圆型旋流风口,十二页片。出风道1500*630,支管变为两道1500*320,每道支管又分出500*250六道小支管,回风道1000*630。回风口只有一个,位于靠近机组的西南角上。
回复
niujiaxin
2014年02月27日 17:27:25
8楼
从多年的施工经验来说,在施工之初,我就和甲方提出下面加辅助的采暖设施,但是甲方因怕增加造价,不听。现在就说你施工有问题,还威胁说弄不好就不给工程款。真是气死人!
回复
益元
2014年02月27日 20:47:42
9楼
1.问题是供的热源能否达到供热量403.25KW。2.热风能否吹到下面,还是在半空就回去了。3. 320mm圆型旋流风口要求的静压最小要求?4. 回风口只有一个,有没有出现温度不均匀情况?
回复
飛心破碎
2014年02月28日 08:45:18
10楼
和我碰到的很像
回复
春江水暖
2014年02月28日 10:21:38
11楼
建议楼主联合设计、厂家(最好要求甲方组织)现场会诊,从设计到施工一项项的排除,一是设计负荷是否足够,设备选型是否正确;二是热源供给温度以及流量是否正常;三是查出风口出风温度(备红外线温度计)是否在设计范围,出风风量、风压对不对,还有旋流风口是否调到冬季模式;四是查围护结构。第四点我这里有个案例,某酒店入口大厅(两层中庭)夏季制冷良好,但冬季一楼制热效果很差,最后查出原因是中庭排烟系统修改过,按原设计预留的排烟井孔洞一直留着,热气都跑了。。。以上,希望对楼主有用