自藕起动柜运行中变压器发热
yxx2015
yxx2015 Lv.2
2014年02月27日 17:28:32
只看楼主

自藕起动柜运行中变压器发热,用100KW的柜子带55KW的风机,变压器发热运行一个多小时就跳闸

自藕起动柜运行中变压器发热,用100KW的柜子带55KW的风机,变压器发热运行一个多小时就跳闸
免费打赏
free0618
2014年03月03日 17:57:44
2楼
活到老,学到老。每天学习一点点。:P
回复
jh58316
2014年03月06日 21:25:37
3楼
可能变压器有质量问题或接线不合理,一般电机启动后,变压器已和电机主回路脱开,不会有大电流通过。
回复
a19710058
2014年03月10日 11:00:38
4楼
没有切换到全压运行吧
回复
dianqishidai1234
2014年03月10日 17:22:29
5楼
是不是你的主电路有问题?一般自藕变压器参与启动后,运行就断开了不工作了
回复
qq390294557
2014年04月18日 15:42:51
6楼
出线接错了吧。
回复
wgh1027
2014年05月11日 20:29:02
7楼
时间继电器坏了?
回复
bqs7306
2014年05月13日 00:50:41
8楼
一定是电路没有转换。
回复
cvvc1980
2014年05月13日 10:41:56
9楼
变压器没退出 检查接线 时间继电器等
回复
qq390294557
2014年05月15日 14:05:31
10楼

变压器没退出
回复
beida_energy
2014年05月15日 16:39:01
11楼
自偶变压器起动完成后就应该被甩掉了,不会有电流啦吧?是不是没有切除啊?
回复

相关推荐

APP内打开