自藕起动柜运行中变压器发热,用100KW的柜子带55KW的风机,变压器发热运行一个多小时就跳闸
自藕起动柜运行中变压器发热,用100KW的柜子带55KW的风机,变压器发热运行一个多小时就跳闸
2楼
活到老,学到老。每天学习一点点。:P
回复
3楼
可能变压器有质量问题或接线不合理,一般电机启动后,变压器已和电机主回路脱开,不会有大电流通过。
回复
4楼
没有切换到全压运行吧
回复
5楼
是不是你的主电路有问题?一般自藕变压器参与启动后,运行就断开了不工作了
回复
6楼
出线接错了吧。
回复
7楼
时间继电器坏了?
回复
8楼
一定是电路没有转换。
回复
9楼
变压器没退出 检查接线 时间继电器等
回复
10楼
变压器没退出
回复
11楼
自偶变压器起动完成后就应该被甩掉了,不会有电流啦吧?是不是没有切除啊?
回复