关于35kv变0.4与35kv变10kv
americancase
2014年02月27日 19:48:14
只看楼主

请问各位师傅此两者的应用与优劣!

请问各位师傅此两者的应用与优劣!
免费打赏
jzh860122
2014年02月27日 20:34:21
2楼
35KV/0.4后为普通工业用电 一般为站用变 35KV/10KV多用于下一级供配电设备
回复
americancase
2014年02月28日 07:45:16
3楼
jzh860122 发表于 2014-2-27 20:34 35KV/0.4后为普通工业用电 一般为站用变 35KV/10KV多用于下一级供配电设备小型炼钢企业哪种比较适合呢?变压器容量在5千左右,是否与负荷的分布也得挂钩?
回复
云飘飘
2014年02月28日 08:32:14
4楼
可以直接采用35KV/0.40KV供电
回复
americancase
2014年02月28日 09:29:10
5楼
云飘飘 发表于 2014-2-28 08:32 可以直接采用35KV/0.40KV供电能说说具体原因吗?
回复
bliu911
2014年02月28日 10:40:11
6楼
如果厂区小选35/0.4 如果厂区大需要多处放置35/0.4 就不值当了 35的柜子太贵 对专业人员要求高
回复
lingxuct
2014年02月28日 11:10:21
7楼
个人给它们起个名字吧:

35/0.4KV的为用户变,其低压为用户直接用电电压,一般容量较小(不超2MVA);

35/10KV的为输电变,其10KV一级的供电半径较远(3km以内),一般容量较大,3.15MVA及以上,大的可能到60MVA。
回复
百家争鸣
2014年02月28日 11:39:47
8楼
七楼解释的非常完善了!
主要就是应用领域不同!
回复
americancase
2014年02月28日 12:34:04
9楼
ccc___ 发表于 2014-2-28 11:10 个人给它们起个名字吧:35/0.4KV的为用户变,其低压为用户直接用电电压,一般容量较小(不超2MVA);所以说就是厂子大供电半径需求大就得用您所说的输电变,厂子小如我举得例子中用电容量5000左右直接用户变35/0.4即可?
回复
lingxuct
2014年02月28日 12:55:40
10楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-2-28 12:58 编辑 americancase 发表于 2014-2-28 12:34 所以说就是厂子大供电半径需求大就得用您所说的输电变,厂子小如我举得例子中用电容量5000左右直接用户变 …用户变不可能到5000这么大,可以计算一下,5000KVA变压器在低压侧的额定电流达7217A,这么大电流的低压断路器哪家有生产?并且变压器容量大了,低压侧的短路电流也大了,母线上的断路器极限分断能力需要多少?计算一下,普通用户变的阻抗电压%在6%左右,额定电流7217时,短路电流将有120.3KA!!!!!!!!!
回复
americancase
2014年02月28日 13:50:48
11楼
ccc___ 发表于 2014-2-28 12:55 用户变不可能到5000这么大,可以计算一下,5000KVA变压器在低压侧的额定电流达7217A,这么大电流的低压 …那就算是3150的容量 也得经过二级10KV配电了吧。。