12楼
americancase 发表于 2014-2-28 13:50 那就算是3150的容量 也得经过二级10KV配电了吧。。7楼的3150(3.15MVA)就是在说10KV的啊?!
回复
13楼
ccc___ 发表于 2014-2-28 14:10 7楼的3150(3.15MVA)就是在说10KV的啊?!哦哦 谢谢管理员!
回复
14楼
这个关键看负荷的分布集中程度,以及项目的占地等等。
回复
15楼
建议控制低压侧电流在6000以下,否则无法选断路器。所以说5000容量用35/0.4方案不合适。
另外还有一个因素,0.4低压供电距离有限,如果超过此距离,则必须用35/10方案。
回复
16楼
35KV直接变0.4kv给用户,里面还需要放二次继电保护屏和通信调度二次防护屏吗?
回复