地下室水泵房机械排风,不设置进风可以吗?
yilawyn
yilawyn Lv.12
2014年02月27日 21:02:14
来自于通风排烟
只看楼主

地下水泵房独立分区,通过门进风可以吗?还有日用邮箱间排风可以和柴油发电机房排风合设吗?

地下水泵房独立分区,通过门进风可以吗?
还有日用邮箱间排风可以和柴油发电机房排风合设吗?
免费打赏
顺时钟
2014年06月03日 10:56:18
12楼
地下水泵房规范要求直通安全出口,那么进风我觉得应该是可以利用朝向安全出口的墙面上设置进风口加70℃防火阀。