请教高手:最近在做一带人防地下室的车库遇到的问题
amoon850827
2014年02月27日 21:20:15
只看楼主

之前没做过人防地下室,参考了一些图集,比如07FD01,但是图集上有些看不懂,望大家指点下。先说说项目的大概情况。附建式地下室,人防区域面积5500平米,非人防区域面积1000平米,非人防区域设置高低压配电房,设备房等,供电给地面建筑及平时地下室。战时为二等人员掩蔽所,平时为III类车库。根据规范要求,设置人防移动电站。因为本人之前没做过人防项目,想参考07FD01来完成本次项目。问题来了,07FD01 第8页上的8号供电系统里的AA1和AA2分别引自哪里?它这个表是按照电力系统电源是双市电考虑的吗?市电+柴发不行?能不能分别引自低压配电室配电柜的常用母线段和应急母线段?

问题来了,07FD01 第8页上的8号供电系统里的AA1和AA2分别引自哪里?它这个表是按照电力系统电源是双市电考虑的吗?市电+柴发不行?能不能分别引自低压配电室配电柜的常用母线段和应急母线段?如果可以,照明和动力分柜怎么实现?因为现在的实际情况只有一路市电,一路柴发作为平时备用电源。望大家指点。


具体如图所示
QQ截图20140227211931.jpg

QQ截图20140227211931.jpg

免费打赏
q123321aaa
2014年03月04日 22:09:51
32楼
确认只有一路10KV市电吗?
回复
yflwy0901
2014年03月05日 10:43:51
33楼
看看啊 学习学习
回复
jianzhudianqic
2014年03月09日 09:48:15
34楼
敬请指导啊!!!
回复
xofy
2014年03月10日 00:08:41
35楼
1、07FD01 第8页上的8号供电系统里的AA1和AA2分别引自哪里?
以配电不超过三级的原则来讲,首先AA1和AA2,为低压配电柜的主电源柜和备用电源柜引来。应该引自低压配电室。
2、它这个表是(示)按照电力系统电源是双市电考虑的吗?市电+柴发不行?
这个表示没有表示到双市电,只表示了双电源双回路供电。
按照我国目前大部分地区的状况,均采用市电+柴发。(此问题不需要再费脑汁)
3、能不能分别引自低压配电室配电柜的常用母线段和应急母线段?
这个问题,第一个问题已顺带说明,你的想法是对的。
4、如果可以,照明和动力分柜怎么实现?
照明和动力分柜在AA1和AA2低压配电柜便可以分开,必定大的建筑照明很多都比动力还大。
其次,配电柜那里都已经分开配置动力柜和照明柜,那么后面的自然就分开配置。
5、因为现在的实际情况只有一路市电,一路柴发作为平时备用电源。
最根本的问题是怎么做人防,而不是你问的这几个问题,这几个问题和人防的配电没关系的。

重点:人防地下室其实你按普通地下室配完动力、照明、消防后,在主电源配电柜(也就是市电主回路)预留不小于四路给人防使用。至于怎么用,这属于人防电气了。
如果你们院连人防也做。那么你就在人防区域再找一个地方设置人防独立的双电源切换配电箱(或配电柜),当然它的主电源来自刚才预留的4路以上主电源;而备用电源来自人防在战时临时增设的移动柴油发电机组。

再次强调,你需要做的就是预留好给人防的4路主电源,它的备用电源不用咱们的柴油发电机组,它也不需要我们提供双电源。
回复