厨房与卫生间应分别设置排水立管
xiaochao2018
2014年02月28日 15:10:00
只看楼主

《建筑给水排水设计规范》引用住宅建筑规范8.2.7厨房与卫生间的排水立管应分别设置,条文说明:为防止卫生间排水管道内的污浊有害气体串至厨房内,对居住者卫生健康造成影响,当厨房与卫生间相邻布置时,不应共用一根排水立管,而应在厨房内和卫生间内分别设立管。如果一座商住楼,住宅与卫生间在商业部分合用排水立管可以吗?如果不可以那在地下室立管汇聚合用一根排水横管的情况又很多见,是否都不符合规定,如果可以合用那么卫生间的有害气体也会进入厨房管道内,跟规范的出发点相悖,但如果分别用立管分别排水,那又合用一个室外检查井,此时也会有影响,也会有有害的气体,但这个合用一个检查井的情况相对前面的情况影响较小。规范中对于这些并没有一个明确的表述在做设计时,应该怎样考虑?

tumu1330248936
2014年03月04日 08:51:37
12楼
一般室内分流,室外合流:time::time::time:
回复
tumu1330248936
2014年03月04日 08:52:42
13楼
卫生间的有害气体也会进入厨房管道内,跟规范的出发点相悖
回复
tumu1330248936
2014年03月04日 08:53:18
14楼
楼主的问题,值得学习,谢谢
回复
tumu1330248936
2014年03月04日 08:54:16
15楼
w949940526 发表于 2014-3-3 11:44 我一般的做法都是室内分流,室外合流,室外再是有气体都是少数,毕竟检查井也是通气的,至于商住楼商业和住 …图纸上尽量不违反规范要求,等施工现场自己去处理 说得对
回复
liou2882
2014年03月04日 09:14:15
16楼
学习了:)...谢谢
回复
hcc08203010102
2014年03月04日 15:01:54
17楼
谢谢楼主分享
回复
tan2298772489
2014年03月04日 15:24:34
18楼
新人,学习了~~~~~~~
回复
einstein_li
2014年03月05日 01:12:28
19楼
我的做法一般是室内不合流
回复
lii_bin
2014年03月05日 09:29:48
20楼
图纸尽量满足规范要求,还有个人理解规范不是规定立管不可以共用么,那么在地下室或者埋地部分,还是可以合用的,只要满足4.3.12要求即可。