本帖最后由 火拼先生 于 2014-3-7 16:55 编辑 刚开始进行二次结构,正在做样板,请各位多提问题啦!
本帖最后由 火拼先生 于 2014-3-7 16:55 编辑
刚开始进行二次结构,正在做样板,请各位多提问题啦!
43楼
学习啦;谢谢!
回复
44楼
:)马牙槎确实太短了。:):):)
回复
45楼
看到了,马牙槎是不是太小了
回复
46楼
马牙槎留设不顺直,拉结筋没有,不能叫样板
回复
47楼
好好学习 有问题大家来帮忙
回复
48楼
这也叫样板墙?
回复
49楼
yipinjianshe 发表于 2014-3-1 09:11 这也叫样板墙?很不规范的哦。1.构造柱接头区箍筋未加密。2.砌体拉结筋未设置。3.构造柱大马牙槎处应使用烧 …广州这边一般是要求 20cm的砼
回复
50楼
好多牛人了,学习了
回复
51楼
xiaosijun001 发表于 2014-3-6 13:15 广州这边一般是要求 20cm的砼国家标准GB50203-2011要求做15cm就够了,若地方要求20cm应是提高标准要求了。
回复
52楼
1 未能按照规范要求设置拉结筋
2 从第一张照片上看,似乎砌筑刚完成就把梁底天上砂浆了。应当砌筑完成后放置至少一周再填实。
3 明显小于15cm的砌块也放上了,不知道有没有放置加强网片
4 灰缝不顺直且大小不一,砖块歪斜,观感较差
5 下面三皮砖中有竖向砌筑的
6 其他没法看出来的指标,比如平整度、倾斜度之类的,也按照规范查查吧,估计不乐观。
总之,墙体质量整体上看只能是平均水平中差一些的,如果这就是所谓样板墙的话,那整个砌筑工程的质量不会太高。
回复