12楼
同意5楼的说法,我们就是这样做的.但规范要求空调回路加漏电保护装置.
回复
13楼
学到很好的东西.
回复
14楼
不用的
回复
15楼
同意此观点,但我认为柜机的电源插座是有必要带漏电保护的.
而且现在设计一般将在所有插座回路前加一个分路总空开,带漏电保护,下面的插座各回路就不必再设漏电保护了
回复
16楼
GB 13955-2005的4.5.1 f)(P5)中规定:...除壁挂式空调电源插座外的其它电源插座或插座回路都必须带漏电保护。
回复
17楼
1.在一般的民用住宅中,户内总开关均采用漏电开关,即后面所有负载均在漏电保护范围之内.所以也属于做装设了漏电开关.
2. 规程中对空调是否必须装设漏电开关要求并不详细.
3.从安全出发,个人认为空调也应在漏电保护范围之内.即应装设漏电开关.虽然有些空调并不会危及人身安全,(如室内的壁挂式空调,它属于双重绝缘),但当空调电源装设了漏电保护之后,若系统出现接地故障或绝缘降低时能及时切断电源提醒我们.以避免故障进一步扩大或造成事故(如火灾).
4.选择合适的漏电脱扣电流和脱扣时间及过流脱扣特性是可以保证空调正常工作的.
(老实人)
回复
18楼
我见过好多设计院设计出来的图纸上,挂机插座回路是不加漏电装置的,柜机插座回路是要加的。
回复
19楼
我认为要加~~~~毕竟生命更重要啊!!!!
回复
20楼
加了漏保 回路很容易跳,在施工中很少接带漏保空开
回复
21楼
由于的空调机供电,是由电箱直接供给室外机,室外机在日晒雨淋的环境中,有漏电的可能,所以在其供电的设计时,一般采用漏电开关.
回复