空调支路上需要带漏电保护的断路器吗?
stephen123456
2007年09月26日 10:14:02
来自于断路器
只看楼主

空调回路上需要带漏电保护的断路器吗?

空调回路上需要带漏电保护的断路器吗?
免费打赏
yayacs1980
2007年09月29日 14:51:57
22楼


赞同
回复
lidongsheng908
2007年09月29日 17:36:34
23楼
应该是从插座回路取电吧!插座回路本就应有漏电保护。
应该加,室外机组也容易漏电.
回复
金霸王
2007年09月29日 21:14:48
24楼








我见过几百台空调加了漏保,只见过压机或风机有故障时跳漏保.

要接上插座的空调又怎么理解???

有见过室外机装在防盗网上的吗?或装得比较低时,如果漏电.......
回复
yupingmask
2007年09月29日 21:19:11
25楼
同意,并且柜机我一样不加。
回复
境由心造
2007年09月29日 23:11:28
26楼
GB50096-2003规范中明文规定,不加漏电保护器。
回复
境由心造
2007年09月29日 23:12:17
27楼
GB50096-2003规范中明文规定,不加漏电保护器。大家可以去看一下!!!
回复
境由心造
2007年09月29日 23:12:30
28楼
GB50096-2003规范中明文规定,不加漏电保护器。大家可以去看一下!!!
回复
境由心造
2007年09月29日 23:13:26
29楼
GB50096-2003《住宅设计规范》中明文规定,不加漏电保护器。大家可以去看一下!!!
回复
境由心造
2007年09月29日 23:13:48
30楼
GB50096-2003《住宅设计规范》中明文规定,不加漏电保护器。大家可以去看一下!!!
回复
ar1118du
2007年09月30日 10:40:41
31楼
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。
3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
6 设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;
7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。